请教首层车库、地下车库的防排烟可不设风井,而用风管代替吗?
chayang2008
2011年08月29日 22:04:07
来自于通风排烟
只看楼主

有这么一个建筑。地下车库,面积6500平方,净高3.7米,分为差不多大小的两个防火分区。两个防火分区各有一个车道进出口。防火分区之间防火墙上设置两个防火卷帘使之联通。现设计每个防火分区设置两套排烟风机,不设补风。现在甲方不同意占用车库中间位置的车位作为排烟风机房、风井位置,想在边角地方找些地方作为机房,但该地方的上方均是商铺位置,无法设置风井。问题1:不设风井,而在风机之后再使用风管,绕出商铺位置再升出地面。是否可以?

有这么一个建筑。
问题2:该商铺围住的内部空间也是一个车库(首层),面积3000多平方。是否可以考虑设置两三个“采光井”作为自然排烟,而不设置机械排烟系统。

问题3:如果需设补风的车库,其补风口离地面多少(0.5m?)
(现在很多时候,车库四边作为车位或摩托车位,中间作为车道,似乎都没有太好的地方设置补风口。)
是靠边墙设置补风口,然后补风口离地0.5m。
还是补风管在车道位置吊装,而仅保证补风口低于排烟口即可?




问题4:首先谢谢各位。该工程可能无法直接引出“室外”因为建筑四周都是市政道路。是否可以在采用风管向上引出时穿过首层车库的地方,增设一个风井来包裹风管?

[ 本帖最后由 chayang2008 于 2011-8-30 21:42 编辑 ]
免费打赏
农民
2011年08月31日 20:06:19
12楼
问题2:该商铺围住的内部空间也是一个车库(首层),面积3000多平方。是否可以考虑设置两三个“采光井”作为自然排烟,而不设置机械排烟系统。
答:一般不考虑自然排烟,因为汽车库停车场防火规范规定的排烟量是按换气次数的,靠自然排烟怎么能满足这么大的排烟量呢?(需要注意的是车库排烟不适用建规每平方米60的条文)
以前也有专家讲过,当汽车库的自然排烟口达到多少时可以采用自然排烟。但毕竟规范是没有这样的条文的。
接见下贴
回复
农民
2011年08月31日 20:06:41
13楼
接上贴:09版技术措施4.9.2条已经明确了适用自然排烟的条件是:建筑面积小于2000平方的地下汽车库.因此如果面积小于2000平方的话可以采用自然排烟(其实汽车库、修车库、停车场设计防火规范,8.2.1 条明确了:面积超过2000m2的地下汽车库应设置机械排烟系统。机械排烟系统可与人防、卫生等排气、通风系统合用。也就是说,小于2000平方不需要排烟).大于2000平方的地下车库毫无争议的应设机械排烟.
回复
农民
2011年08月31日 20:10:14
14楼
问题3:如果需设补风的车库,其补风口离地面多少(0.5m?)
答:这个工程不需要设补风口,汽车出入口作为补风足够了.至于非要设补风口的话,补风口离地面多少这个是没有具体要求的,只要保证下雨时积水不能进入且远离排烟口就可以了.当然,这个要结合建筑型式来定.

[ 本帖最后由 wdb635 于 2011-8-31 20:19 编辑 ]
回复
农民
2011年08月31日 20:12:25
15楼
问题4:首先谢谢各位。该工程可能无法直接引出“室外”因为建筑四周都是市政道路。是否可以在采用风管向上引出时穿过首层车库的地方,增设一个风井来包裹风管?

答:可以!
回复
xiaoyong331
2011年08月31日 20:36:39
16楼
学习中,学习中
回复
chayang2008
2011年08月31日 21:55:35
17楼


真是谢谢您。

规范中2000平方是针对“地下车库”。而首层商铺围住的车库,就相对于室外地坪来说,属于一般的地上车库呀。
是否可参考其它规范的“自然排烟口净面积不应小于该防烟分区面积的2%”?
回复
农民
2011年09月01日 01:45:49
18楼
我是这样理解的,汽车库停车场防火设计规范只规定了大于2000平米的地下车库需要排烟。反过来说就可以认为只要不是面积大于2000平米的地下车库就可以不设排烟。但是必须设机械排风。
回复
农民
2011年09月01日 01:56:03
19楼
规范的精神也可以看出,对汽车库的排烟标准低于其它房间,毕竟车库内人少,逃生通道多,出入口直通室外等等都是可以放宽排烟要求的有利条件。当然能满足自然排烟更好了,我觉得没必要。
通风方面不论地上地下都是要排风的,且对自然通风有严格的要求,只有在地上且车位不超过30辆并能保证满足每辆车2平方的自然排烟口(含出入口)时才可以自然排烟。这个很难达到的。
回复
wenjg214
2011年09月01日 10:04:26
20楼
学习下,防排烟一点都不懂啊!
回复
尘世的丘比特
2011年09月01日 13:49:38
21楼
学习,学习。
回复

相关推荐