辐射冷吊顶空调系统的问题
eyadin_5
eyadin_5 Lv.5
2011年07月08日 13:24:11
来自于中央空调
只看楼主

辐射空调系统中,室内的显热冷负荷,分别由冷板和新风机组来承担,但是如何确定他们的比例呢,即总显热负荷=A冷板需承担显热负荷+B新风承担室内显热负荷,A与B的大小如何确定?再则,我所计算出的冷热负荷指标过大,该如何调整给点建议? (外墙传热系数为0.86 照明标准12 人均新风量为30 电子设备20 窗为双层玻璃幕墙 带内遮阳)请老师们给点建议......

辐射空调系统中,室内的显热冷负荷,分别由冷板和新风机组来承担,但是如何确定他们的比例呢,即总显热负荷=A冷板需承担显热负荷+B新风承担室内显热负荷,A与B的大小如何确定?
再则,我所计算出的冷热负荷指标过大,该如何调整给点建议? (外墙传热系数为0.86 照明标准12 人均新风量为30 电子设备20 窗为双层玻璃幕墙 带内遮阳)


请老师们给点建议......

捕获.PNG

maxcncy
2011年07月14日 20:33:41
2楼
人员密度选的肯定有问题,照明,和设备也偏大
辐射板可以查样本确定,新风可以根据焓湿图计算
回复
eyadin_5
2011年07月19日 09:20:08
3楼
嗯 谢谢你
回复
yangwei0420030141
2011年10月15日 10:39:28
4楼
你的新风指标太大了
回复
jk14
2011年10月15日 19:29:42
5楼
我还没接触过这个类型的系统 想学习下 楼主有没有这方面的资料 给传下 谢谢
回复
skyqing1982
2012年09月28日 16:05:58
6楼
办公区域人均新风量为30—40为佳,30时新风冷吊顶制冷量配比:1:1, 40时大概6:4
回复
www_arebs_cn
2012年09月28日 16:55:57
7楼
从建设项目概预算、招投标到签订合同,从合同管理到竣工结算全过程造价行为,对造价控制和纠纷处理。基建财务管理,建设项目管理,为控制项目建设过程中概算超估算、预算超概算、决算超预算。 工程造价关键环节操作对策与建设项目财务管理及全过程跟踪审计培训10.19-23 重庆
回复
zzm999999
2012年09月29日 11:35:52
8楼
1. 新风量不能根据规范来定,要通过计算除湿量来计算,根据经验,很可能大于45m3/h.p;
2. 新风量出来了,就可以看出新风所负担的显热量B,再反算A;
回复
jickeyan
2012年10月19日 15:12:53
9楼
您使用对流空调的负荷计算方法得出的结果,不适合辐射板技术。对流空调是通过计算各种负荷对空气的热影响,这些负荷使得空气温度(焓)升高或降低,通过计算选用空调设备来消除这些负荷,将空气温度(焓)保持在设计参数范围内。这是我们传统空调的实施方法。
但是辐射板它主要吸收的不是空气的负荷,辐射传热过程中,空气是被视作“透明”的!辐射板和室内各个维护结构表面、设备表面和人体表面直接进行辐射传热,这种传热是热面的
热能首先转化成电磁波向另一个表面发射,低温的表面接受了电磁波后又会转换成热能(提高了表面温度),辐射传热的量与两个表面温度的4次方、两个表面的黑度和角系数相关。
能形成空调负荷的热能未必都能形成辐射板负荷,空气和辐射板表面通过边界层产生的对流交换热,由于表面风速极低,量会很少。所谓“辐射板处理空气的显热”是不科学的说法。辐射板的传热,目前只能用实验类比的方法来确定。
回复