请教有吊车的钢结构厂房柱间支撑问题
xuyongne
xuyongne Lv.8
2011年05月19日 21:02:27
只看楼主

有吊车的轻型门式刚架厂房,我看到图集上端部柱间支撑只布置了上柱,为什么下柱不布置?下柱如果布置了有错吗?

有吊车的轻型门式刚架厂房,我看到图集上端部柱间支撑只布置了上柱,为什么下柱不布置?下柱如果布置了有错吗?
add_oil
2011年05月20日 08:26:48
2楼
发个图上来看看
回复
天涯居士
2011年05月20日 09:21:08
3楼

下柱布置也可以啊,没错。
有时候是为了门、洞口等原因,设置为上支撑的。
回复
easian_82
2011年06月16日 09:25:45
4楼
端部的下部不好布置下柱支撑,因为端部的温度变化,变形较大!设置支撑会限制它的变形!
回复
小榕树
2011年06月16日 13:37:03
5楼
吊车吨位小也可以设置下柱支撑,轻钢变形比较大,没问题的
回复
xuyongne
2011年07月03日 23:26:05
6楼
嗯!谢谢楼上各位的热心回答!
回复
daisong8
2011年07月04日 09:00:10
7楼
觉得地板说的有点道理,学习了谢谢
回复
心安即归处
2011年07月04日 16:49:43
8楼
不设置端都刚性支撑是防止温度应力无法释放,但吊车吨位较大时也可以设置
回复
xiaoyixiaoyixiaoyi
2014年12月11日 21:05:45
9楼
温度应力是个问题 但是对于温度差异不大的地区建议将支撑换到第二跨 重钢不明显 轻钢的吊车到边上几跨的时候容易很晃
回复
结构生活
2018年05月07日 13:19:37
10楼

主要原因:下柱支撑布置在温度区段的中间(这在混凝土结构中有类似的规定,只是把柱间支撑换成了剪力墙),使厂房在温度变化时能够从支撑向两侧伸缩,以减小支撑,柱子与纵向构件的温度应力;而如果布置在温度区段端部,则限制了厂房的纵向变形。另外柱间支撑主要是提供厂房的纵向刚度,因计算时一般只计算横向平面,作为平面问题处理,但如果厂房有较大吨位吊车,其纵向刹车力较大,若在厂房端部设置落地支撑(上下都有),限制了厂房的纵向变形,在柱纵向产生的次内力就比较大,由于在计算柱子时没有考虑该内力,柱子设计将偏于不安全。

回复
yds2003
2018年12月21日 17:37:58
11楼
感谢楼主分享,学习了。