单层单跨框架结构有吊车厂房是否需设柱间支撑?
htingv
htingv Lv.4
2009年11月26日 21:25:21
只看楼主

框架结构 跨距6米 柱距6米x6=36米 设置两台5吨单梁行车,轨顶标高5.2米,是否需设柱间支撑?

框架结构 跨距6米 柱距6米x6=36米 设置两台5吨单梁行车,轨顶标高5.2米,是否需设柱间支撑?
crossday
2009年11月26日 21:32:57
2楼
我认为应该设置、、、、、、、、、、、
回复
bestbear299
2009年11月27日 08:51:39
3楼
框架结构已经是纵向刚架,根据门刚规范4.5.6条,不须要设置柱间支撑.
回复
yaslean
2009年11月27日 22:50:13
4楼


这也能适用门刚规程吗
回复
s3344521
2009年11月28日 19:23:53
5楼
我个人认为只要侧移能在规范要求内应该可以不设支撑,如果设支撑能改善侧移减小柱截面也不妨社支撑,但支撑的设置要看是否会应影响实用功能
回复
tom23456
2009年12月04日 13:15:09
6楼
要设的,不然的话吊车跑起来侧向会动的,毕竟侧向刚度不够的
回复
yzgang2001
2010年02月21日 11:35:58
7楼
应该要设置柱间支撑
回复

相关推荐

APP内打开