现有一个12层的宿舍走道,走道面积不大只有100平方米,只有1至6层需要排烟,只有在顶层安装排烟风机,建筑高度为44米,因为吊顶高度问题,所以风管设的比较扁,最小的风管为400×120。现在想请教顶层排烟风机的压力该怎么选?

现有一个12层的宿舍走道,走道面积不大只有100平方米,只有1至6层需要排烟,只有在顶层安装排烟风机,建筑高度为44米,因为吊顶高度问题,所以风管设的比较扁,最小的风管为400×120。现在想请教顶层排烟风机的压力该怎么选?
snail_yin
2011年05月16日 08:52:17
2楼
首先排烟风速不要超过规范限制要求,土建竖井不大于15m/s,金属风管不大于20m/
s。
按照每层100m2计算,排烟量为6000,按限制风速20m/s计算,你的排烟管截面积也至少应达到0.085m2,目前肯定不满足。
具体压头按照规范条文说明的案例,自己一步一步计算吧。
回复
star-cluster
2011年05月16日 16:59:33
3楼
对了,我也想借着这个话题问下,这个压头到底怎么搞,

之前我都是每米6帕来估的,

但是,这样,总觉得估得太粗。有没有更好的估算方法
回复
snail_yin
2011年05月16日 17:48:47
4楼
难道楼上的设计一直都是估算?
按照风量、风道尺寸一段一段进行阻力计算。
回复
lovsam
2011年05月17日 09:32:51
5楼
最小风量不小于7200啊
回复
snail_yin
2011年05月17日 10:08:38
6楼
谢谢楼上的提醒
回复
lingxing1
2011年05月17日 13:18:34
7楼
最小风量不小于7200,是指单台排烟风机的排烟量,对应于每个防烟分区,还是60/平米
回复
iliujun
2011年05月17日 15:59:17
8楼
排烟系统 不同风速下摩阻相差很大,是要详细计算,
回复
zhangyadong123
2011年05月17日 16:18:45
9楼
总觉得精细的计算出来的阻力会不会比实际的阻力小啊?
回复
wanglina3
2011年05月17日 17:55:56
10楼
路过学习学习
回复
busibird13
2011年05月17日 20:46:34
11楼
不就是按部就班的算吗?楼主想问什么呢?