请教有关地下车库排烟风机的选型
lu0923
lu0923 Lv.4
2006年11月07日 09:20:13
来自于通风排烟
只看楼主

有一个大型地下车库,分成2个防火分区。每个防火分区又分成面积小于2000平米的2个防烟分区。现在我打算设2套排烟系统,一个防火分区一套,就是想请教一下:因为防火分区内有2个防烟分区,排烟风机的风量是按防火分区取还是按防烟分区取。谢谢。

有一个大型地下车库,分成2个防火分区。每个防火分区又分成面积小于2000平米的2个防烟分区。现在我打算设2套排烟系统,一个防火分区一套,就是想请教一下:因为防火分区内有2个防烟分区,排烟风机的风量是按防火分区取还是按防烟分区取。谢谢。
二虎
2006年11月07日 09:35:11
2楼
排风量按6次换气算,每个防火分区的总的排风量=2个防烟分区排风量总和=按6次换气*防火分区面积*层高。
回复
lu0923
2006年11月07日 12:41:32
3楼
谢谢楼上的老兄。排风量我知道的,就是排烟量呢,是2个排烟分区总和还是单独一个?
回复
toplhc
2006年11月07日 12:53:07
4楼


两个防烟分区总和
回复
sfxinyu
2006年11月07日 12:54:47
5楼

tong yi !
回复
lu0923
2006年11月07日 13:27:36
6楼
谢了,以前一直按两个防烟分区取的。近来有一个暖通工程师提出点异议,按一个防烟分区取,说的也有点道理,把我的概念弄混了。
回复

相关推荐