地下车库消防排烟机房需要设喷淋吗?
kswmh
kswmh Lv.5
2011年05月12日 00:25:05
只看楼主

地下车库消防排烟机房需要设喷淋吗?我看好多工程中地下车库消防排烟机房都没有做喷淋?今天看到我们工程图纸,排烟机房有设喷淋,是有新规范出来吗?有没有相关的规定?喷淋的喷头使用过以后:是更换,还是能维修?

地下车库消防排烟机房需要设喷淋吗?我看好多工程中地下车库消防排烟机房都没有做喷淋?今天看到我们工程图纸,排烟机房有设喷淋,是有新规范出来吗?有没有相关的规定?
喷淋的喷头使用过以后:是更换,还是能维修?
kswmh
2011年05月12日 13:36:17
2楼
没有人回,没有人遇到过吗?
回复
飞天
2011年05月12日 16:59:57
3楼
还没有设过。
1。机房电机怕水,所以不能设
2。排烟设备都是防火的,房间内着火困难性小
回复
haosemi
2011年05月12日 21:26:00
4楼
俺一般都是设的
回复
kswmh
2011年05月12日 22:01:00
5楼
所有没有规范条文,设还是不设,再实在有没的,但大多没设,哪位大虾能有说服性条文。
回复
xuyanzhao
2011年05月13日 13:18:14
6楼
高规明确规定,高层建筑的空调机房要做喷淋,空调机房包括排烟机房;低规没说,不过个人认为地下的还是最好做一下比较好



----空调机房与防排烟机房是不同的,空调机房起到的空气调节作用,防排烟机房是起到消防时排烟作用的。

个人认为排烟机房为无可燃物的消防设备间,要确保消防时排烟设备正常,不应因误喷、漏喷等原因影响设备正常消防作用。---smartgump


[ 本帖最后由 smartgump 于 2011-5-15 01:59 编辑 ]
回复
xinmei_
2011年05月13日 13:32:54
7楼
江苏省的《民用建筑水消防系统设计规范》条文说明8.1.1.2:水泵房、防排烟机房、游泳池、溜冰场、洗浴部分、水箱(池)间、屋顶设备机房、冷库(不含装配式冷库)等可不设喷头。
回复
xiajfei
2011年05月13日 13:58:42
8楼
多层不做,高层做。
回复
bboo1218
2011年05月13日 14:06:27
9楼
俺一般都是设的
回复
ggxzwks
2011年05月13日 14:12:49
10楼
一般不做的
回复
jie-0230
2011年05月13日 14:41:39
11楼
现在我也都是做的
回复