地下车库选用那种消防排烟风机好
wwwhebing01
2012年12月24日 17:14:10
来自于通风排烟
只看楼主

我现在看到有二种,一种是圆筒型消防排烟风机,另一种是像柜子一样的离心式消防排烟风机

我现在看到有二种,一种是圆筒型消防排烟风机,另一种是像柜子一样的离心式消防排烟风机
zengruo
2012年12月25日 10:56:54
2楼
路过,看看。。。。
回复
zengruo
2012年12月26日 11:21:58
3楼
刚刚修改了设置,看看效果
回复
hongchenziyou_123
2012年12月26日 14:02:43
4楼
我现在这边用的是柜式离心风机,放在风机房里的。
回复
alvex2002
2012年12月27日 10:43:15
5楼
柜式离心风机,电机外置,设置风机房
回复
lceris
2012年12月27日 16:21:43
6楼
楼主所说的风机是消防排烟常见的两种风机分别是轴流风机和柜式离心风机,这两种风机没有好坏之分,一般如果没有机房的情况下采用轴流风机,有机房的情况下才用离心风机。
回复
kn_liu
2013年01月14日 11:08:38
7楼
按照我的理解,不管是轴流(混流)风机还是离心风机,只要是牵涉到消防排烟,都应设置在专用风机房(有防火墙、防火门)内以确保火灾时的安全。以往一些敞开吊装加防火包覆或分隔的方式都不保险。至于轴流(混流)风机和离心风机到底选哪种,那要看具体的系统情况及风机房的布置。离心风机风压相对较大,适用于风烟管路较长的系统;轴流风机风量较大,混流风机介于二者之间。
回复
leijun19750720
2013年01月16日 09:13:22
8楼
风机的选择还真是不是很了解,学习了,谢谢分享。
回复
cof1675503097764
2023年03月12日 02:03:51
9楼
轴流风机更便宜
回复