请教规范关于设计秒流量的计算
theace_cxs
theace_cxs Lv.4
2011年04月16日 09:33:41
只看楼主

建筑给排水设计规范及《建筑给水排水》教材对于管段设计秒流量:住宅,采用概率公式某些公建,采用平方根公式另一些公建及生活间,采用同时用水百分数公式计算对于平方根公式和同时百分数公式,小字加注里都给出有管段里有延时自闭阀时的计算方法,为什么住宅的概率公式没有这个注?住宅不得设计自闭阀吗?规范的概率公式条文说明里倒也提到附加1.2L/S,但没有说明自闭阀的当量如何计取。对于平方根公式和同时百分数公式,小字加注均考虑计算流量小于最大用水器具流量的情况,做出规定,为什么住宅的概率公式不加注这个规定?从公式上KAN,理论上也是会出现这种情况的呀?

建筑给排水设计规范及《建筑给水排水》教材对于管段设计秒流量:

住宅,采用概率公式
某些公建,采用平方根公式
另一些公建及生活间,采用同时用水百分数公式计算

对于平方根公式和同时百分数公式,小字加注里都给出有管段里有延时自闭阀时的计算方法,为什么住宅的概率公式没有这个注?住宅不得设计自闭阀吗?规范的概率公式条文说明里倒也提到附加1.2L/S,但没有说明自闭阀的当量如何计取。

对于平方根公式和同时百分数公式,小字加注均考虑计算流量小于最大用水器具流量的情况,做出规定,为什么住宅的概率公式不加注这个规定?从公式上KAN,理论上也是会出现这种情况的呀?

从第五版教材及注册考试秘书处二版,计算中自闭阀的附加流量取为1.10L/S,我手上这本2009版的规范,是1.2L/s,是不是新规范的修改?还是我手上这本印错了?

望赐教。
jianqing325
2011年04月16日 15:24:37
2楼
09的技术措施和规范也不同,好像是1.1
回复
theace_cxs
2011年04月16日 21:38:23
3楼
09年技术措施与09年规范同年,有可能措施出在前面,参考的是03的规范。
请继续讨论一下上述其他问题。
回复
ygchengsd112
2011年04月17日 09:04:39
4楼
09版规范正文里的小字注解是加1.2,但在附录条文说明里却是加1.1,这应该是有一处错误吧,个人认为考虑节能问题,还是用加1.1吧。
回复
q5231623
2011年04月20日 19:53:03
6楼
学习了学习了
回复

相关推荐