框架结构体系插入一两道剪力墙
吴群
吴群 Lv.3
2011年04月12日 09:48:42
只看楼主

框架结构体系中加入一两道剪力墙不知道行不行,审图能通过但好多老工程师不建议这么做,但也没说出什么理由,望高手指点下[ 本帖最后由 tumuzaixian0603 于 2011-4-12 09:50 编辑 ]

框架结构体系中加入一两道剪力墙不知道行不行,审图能通过但好多老工程师不建议这么做,但也没说出什么理由,望高手指点下

[ 本帖最后由 tumuzaixian0603 于 2011-4-12 09:50 编辑 ]
吴群
2011年04月12日 10:04:10
2楼
迫切希望得到一些建议
回复
xafjndx
2011年04月13日 23:51:07
3楼
帮顶,也想知道答案
回复
程程2014
2011年04月14日 00:08:05
4楼
纯框架结构一般底部剪力最大 顶部剪力为0 ,但加了剪力墙后就属于框剪结构,框剪结构中的框架剪力却是下部为0,下面小,上面大 所以加了剪力墙之后就必须按框架剪力墙结构重新验算结构承载力,否则不能保证上部楼层的安全性 所以老工程师一般不这么做
回复
吴群
2011年05月16日 10:30:31
5楼
谢谢,楼上的
回复