少墙框架结构PKPM结构体系是按框架计算还是框剪计算
aimhero
aimhero Lv.5
2013年06月08日 22:45:03
只看楼主

少墙框架结构PKPM结构体系是按框架计算还是框剪计算

少墙框架结构PKPM结构体系是按框架计算还是框剪计算
无间道
2013年06月09日 06:08:52
2楼
按照框架计算是有危险的。
回复
aimhero
2013年06月10日 09:45:31
3楼
无间道 发表于 2013-6-9 06:08 按照框架计算是有危险的。哦 谢谢 知道了
回复
maxitweber
2013年06月10日 10:25:12
4楼
结构内力计算建议按纯框架(不考虑剪力墙刚度贡献),复核位移可考虑剪力墙的贡献,但剪力墙处的位移应按1/800控制,框架部分按1/550。
回复
aimhero
2013年06月10日 10:36:10
5楼
maxitweber 发表于 2013-6-10 10:25 结构内力计算建议按纯框架(不考虑剪力墙刚度贡献),复核位移可考虑剪力墙的贡献,但剪力墙处的位移应按1/ …那就是按框架结构你计算,不安框剪计算了,是不是这样?按框架计算了,那剪力墙处的位移和框架结构的位移怎么从PKPM计算结构文件里查看.
回复
maxitweber
2013年06月10日 11:40:32
6楼
位移数据的详细输出文件,查剪力墙处的节点位移。
事实上我不赞成在设计中实用这种结构体系,因为效果很模糊。如果仅需一点点剪力墙的话那不如就增加局部柱的截面了。
回复
aimhero
2013年06月10日 15:14:22
7楼
这是一个7层的宾馆,带个电梯,只是在电梯那加了些剪力墙
回复

相关推荐

APP内打开