关于桥梁声屏障问题的请教
gaudio
gaudio Lv.7
2010年11月15日 21:02:53
来自于道路工程
只看楼主

桥梁段设置声屏障,原设计考虑利用桥梁边侧护栏的底座预埋地脚螺栓和法兰盘的方式形成声屏障的基础。但是桥梁施工时未考虑声屏障设置,也就是说没有预埋预埋地脚螺栓和法兰盘,请教大家,在桥梁护栏基座已经完成的情况下,怎样安装声屏障呢?

桥梁段设置声屏障,原设计考虑利用桥梁边侧护栏的底座预埋地脚螺栓和法兰盘的方式形成声屏障的基础。
但是桥梁施工时未考虑声屏障设置,也就是说没有预埋预埋地脚螺栓和法兰盘,请教大家,在桥梁护栏基座已经完成的情况下,怎样安装声屏障呢?
tjy200011
2010年12月14日 15:24:16
2楼
看来需要考虑 使用胀管螺丝或者植筋,再重新焊接法兰盘作为安装声屏障的基础。需要征得设计方同意才行:time:
回复
alviner
2013年11月07日 14:49:15
3楼
可以采用膨胀螺丝,固定在桥梁护栏上
回复
zxtujianksq
2013年11月10日 22:02:02
4楼
交流促进成长!:victory:
回复
shuxiatingsheng
2013年12月16日 16:35:17
5楼
在护栏用水洗钻打眼!穿螺丝,固定在桥梁护栏上!
回复

相关推荐

APP内打开