请教:星级酒店客房空调的要求!
zwxdh
zwxdh Lv.7
2006年02月15日 16:09:19
来自于中央空调
只看楼主

请教:星级酒店客房空调的要求!特别是3星级酒店的客房在空调方面有什么要求,如新风量要求、湿度要求、不能用挂机等。。。。。。

请教:星级酒店客房空调的要求!
特别是3星级酒店的客房在空调方面有什么要求,如新风量要求、湿度要求、不能用挂机等。。。。。。
zhangxin135
2006年02月15日 16:31:49
2楼
看看旅馆建筑设计规范,上面就有
回复
zwxdh
2006年02月15日 17:06:58
3楼

没有那本书
回复
l13951858124
2006年02月15日 17:13:51
4楼


暖通空调规范上面有关于旅馆的,但不是强制规范,好像还有专门的酒店建设规范
回复
zwxdh
2006年02月16日 08:27:50
5楼
??怎么大家都叫我看书?
我就是没书、没规范。才问大家的啊!
回复
ktchenggang
2006年02月16日 12:35:02
6楼
三星级宾馆空调只是舒适性的要求,并不严格。
新风量只要达到卫生要求即可。
也可以将新风送到走廊,靠卫生间排风机负压吸入。4星以上新风必须送入房间。
空调形式可以采用卧式暗装风机盘管式水系统也可以是VRV风盘系统。
宾馆客房对湿度没什么太大的要求。
回复