关于别墅中央空调冷凝水漏水的问题
6604303168
6604303168 Lv.2
2005年11月02日 10:02:54
来自于中央空调
只看楼主

我是做别墅中央空调安装的,除风口外其他工序都是在装修以前完成,而空调冷凝水管一般情况下是用UPVC给水管粘接连接(暗敷于墙、地面),在装修过程中装修工人经常把冷凝水管弄坏,待装修完毕交业主时才发现,这时将造成装修损坏,费用大,补救难度大等诸多不便的因素,请各位高手支招!!! 另在装修时为了得到更大得空间,经常把冷凝水管(水平管)用龙骨太高,造成接水盘水流不出去,这也是在使用后才发现,补救难度也是很大。

我是做别墅中央空调安装的,除风口外其他工序都是在装修以前完成,而空调冷凝水管一般情况下是用UPVC给水管粘接连接(暗敷于墙、地面),在装修过程中装修工人经常把冷凝水管弄坏,待装修完毕交业主时才发现,这时将造成装修损坏,费用大,补救难度大等诸多不便的因素,请各位高手支招!!!
另在装修时为了得到更大得空间,经常把冷凝水管(水平管)用龙骨太高,造成接水盘水流不出去,这也是在使用后才发现,补救难度也是很大。
jswgq-55
2005年11月02日 10:10:51
2楼
尽量提高室内机的吊装高度,增大冷凝水接管陡降度,30mm 以上。另在装修隐藏前先进行通水试验,避免堵塞现象发生,与装潢充分协调。
回复
xyj19821115
2005年11月02日 10:39:34
3楼
选有水泵的就可以。让它们都装吸顶机。
开玩笑
回复
quandunhai
2005年11月02日 12:31:11
4楼
第一有必要让装潢留有足够的冷凝水管的坡度安装空间,第二就是用冷凝水提升泵,那么造价相对会高些.
回复
pengshaoyan
2005年11月02日 14:18:09
5楼
用镀锌管就不会存在这样的问题!
回复
deathgod007
2005年11月02日 14:30:50
6楼

对,同意!
回复
6604303168
2005年11月05日 15:17:34
7楼
我基本同意3楼意见,装水泵提升,这跟象特灵的卡式盘管一样,如果装镀锌钢管,难度稍微大了点,其实装水泵提升也没多少费用,关键还是接水盘的做法上有一定的难度。
回复
6604303168
2005年11月05日 15:20:09
8楼
装水泵提升最大的好处是在每层只用一根立管安装在管道井,避免了暗敷于墙内的诸多不便。
回复
pxyong2008
2005年11月09日 10:21:07
9楼
还是用镀锌钢管更安全,不容易被破坏,敷设也容易,还省了泵钱,避免日后使用维护的麻烦。
回复
zhaojun_9901
2005年11月11日 00:20:24
10楼
能有什么办法了!
只能是在空调安装完毕后派专人负责现场,看住装潢的绝对不能把冷凝水管给破坏!
要不然麻烦就大了!
冷凝水管被装潢的闹漏水这问题已经不是在别墅中出现的问题了,现如今它以变成整个中央空调行业中一个比较头疼的问题了!
回复
quandunhai
2005年11月11日 11:16:11
11楼
管理配合没有做好,就是这样的.不是你用什么管材就能解决的.
回复

相关推荐

APP内打开