中央空调打冷凝水孔打到底筋了,问题严重吗?
wx_1662300069769
2022年09月04日 22:11:29
只看楼主

打孔这个梁高度30厚20,具体影响大吗?目前没有开裂。下面是一道防火门。 打到底筋位置,梁高30

打孔这个梁高度30厚20,具体影响大吗?目前没有开裂。下面是一道防火门。

01.jpg

打到底筋位置,梁高30


2.jpg2-1.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg9.jpg微信图片_202209041304534.jpg微信图片_202209041304535.jpg微信图片_202209041304538.jpg微信图片_202209041304539.jpg微信图片_2022090413045310.jpg微信图片_2022090413045311.jpg微信图片_202209041304536.jpg微信图片_202209041304537.jpg微信图片_20220904123723.jpg微信图片_20220904130453.jpg微信图片_202209041304531.jpg微信图片_202209041304532.jpg微信图片_202209041304533.jpg

敬于才华
2022年09月05日 08:14:47
2楼

让设计出验算结果吧。如果是预埋的位置错误了 必须要出具,如果是甲方后加的洞口,要求开洞,让甲方出具开洞指令书面。

wx_1662300069769:我只想知道问题严重吗?严重了是不是需要加个立柱。不想去纠结谁的问题,因为现在谁都会说不是自己的责任。所以自己认倒霉。

fulishihao0001:请结构设计帮看一下,在卫生间门上方,应该问题不大

回复

相关推荐

APP内打开