柱子少放钢筋怎么处理
dczeng
dczeng Lv.2
2010年06月22日 00:23:18
只看楼主

本来图纸要求剪力墙柱放24条20公分的钢筋,验收六层柱子钢筋时只有22条,就是少了2条。楼板面已经浇筑完成,是没方法值筋的了。而且同位5层的柱子钢筋只有22条上来,说明下面那层,5层也只有22条(图纸设计5层到18层配筋一样都是24条)。但是5层柱子已经浇筑好,6层柱子绑好但未浇筑。在这情况下施工单位该如何补救,或者作为监理单位该如何处理。警告:该主题的灌水现象较为严重,已被版主列为重点监视对象,目前已删除灌水回帖8个,请大家谨慎灌水!

[ 本帖最后由 vince.carter 于 2010-8-3 20:11 编辑 ]
免费打赏
wenxinnin
2010年06月25日 09:39:11
52楼
:lol 支持7楼
回复
caolibin
2010年06月25日 09:51:37
53楼
由监理方将情况书面向设计院反映,由设计单位验算强度是否满足功能要求,或有补强措施。
再根据设计单位给出的意见进行处理。
回复
erbai3207778
2010年06月25日 10:08:54
54楼
加粗柱子!
回复
dl6804
2010年06月25日 10:24:42
55楼
:handshake
回复
rizhaotumuren
2010年06月25日 10:49:30
56楼
一般设计院设计都很保守,钢筋放的比较多。若经设计院重新验算能达到要求就不许加固了。如果不行就考虑加固措施,我感觉还是加大截面比较好,因为造价低点。
回复
tan302
2010年06月25日 10:52:56
57楼
施工单位出方案报设计、甲方监理单位审批
回复
songlei147
2010年06月25日 10:57:43
58楼
1、首先由监理单位对现场实际情况进行检查,并将实际情况上报工程组,再由工程组将现场情况通知设计单位,由设计单位对实际情况进行验算。
2、如果验算承载力能够符合要求,则不需采取措施进行加固。
3、如果不符合设计要求则需由设计部门出具加固措施,进行加固。
4、事后监理单位应对3、4层柱子进行检查,是否存在同样情况,并在以后工作中加大监理力度。
回复
shittim
2010年06月25日 11:00:21
59楼
设计计算重新复核,如果没问题就出设计变更,如果不行,就得进行加固,包柱
回复
lontao
2010年06月25日 11:01:42
60楼
学习了   不知道是偷工减料还是施工人员工作不到位
回复
w461941247
2010年06月25日 11:06:30
61楼
2跟钢筋加大截面太浪费了,可以采用包钢来进行补强啊!
回复