关于水喷淋消防系统布置,很急,在线等
swqlily
swqlily Lv.5
2005年08月17日 10:32:48
只看楼主

这是一个实际工程,是一个两层的小楼,首层为汽车展厅,二层为汽车超市,前面有一个10米高的展厅。总建筑面积24000平方米左右。请各位朋友帮忙解决以下几个问题:1.展厅部位消防怎样布置2.本工程共有6个防火分区,设置6套水流指示器和3套报警阀组,请问每个水流指示器是否需要单独的消防立管本人很急,在线等

这是一个实际工程,是一个两层的小楼,首层为汽车展厅,二层为汽车超市,前面有一个10米高的展厅。总建筑面积24000平方米左右。请各位朋友帮忙解决以下几个问题:
1.展厅部位消防怎样布置
2.本工程共有6个防火分区,设置6套水流指示器和3套报警阀组,请问每个水流指示器是否需要单独的消防立管
本人很急,在线等
fly-xiang
2005年08月17日 11:32:38
2楼
这个问题说点个人的看法:
1,按自喷设计规范,闭式系统设置场所民用建筑的最大净空为8m,当室内净空高度超过8m且必须迅速扑救初期火灾时就必须设雨淋系统,此条为强制性条文。但是个人认为,此条是针对舞台葡萄架、摄影棚等比较易燃的场所设置的,你这里是汽车展厅,应该不在此列。但是,因为是强制性条文,所以你最好还是和审图公司及老总等沟通一下,再做决定。如果要设的话就需设置雨淋系统。
回复
fly-xiang
2005年08月17日 11:38:19
3楼
2,我认为不需要设单独的立管,设3个立管连至相应的报警阀组即可。

以上是个人的一点浅见,希望大家都来讨论一下,也希望楼主不忘把最后的结果上来说一下,这样才能促进大家的共同进步啊!
回复
yang_177
2005年08月17日 11:53:06
4楼
1.前面的展厅高度超过规范规定的要求了(8m),在我们这里有个会展中心是这样处理得,增设了消防水炮,没有设喷淋,我个人认为,汽车展厅应该类似于,所以不上喷淋及雨淋系统,增加消火栓保护。
2.高度没有超过规范规定的部分要上喷淋系统,且应该达到汽车库的要求。
3.水流指示器不用刻意单独设立管,我做了几个工程,都存在两个公用一根立管的现象,好像都没有提出问题。
以上属个人意见,建议你和当地消防局联系,具体问一下,各地的消防管理要求不同。如果知道了确切答案,请告知大家一下。
回复
little_strong
2005年08月17日 12:20:33
5楼
不同防火分区还是设置独立的水流指示器,但不一定要设单独的立管。例如从两个防火分区之间拉立管,向两边分,再接独立水流指示器
回复
ryxz
2005年08月17日 13:41:54
6楼
http://co.163.com/neteaseivp/resource/software/detail.jsp?pk=35565&way=1
回复
swqlily
2005年08月17日 15:24:44
7楼
谢谢各位
回复

相关推荐

APP内打开