当建筑的机械排烟系统沿水平方向布置时
qukaijing
qukaijing Lv.2
2019年07月08日 09:38:35
来自于通风排烟
只看楼主

怎么理解新排烟规范中的:当建筑的机械排烟系统沿水平方向布置时,每个防火分区的机械排烟系统应独立设置。  如果一层很大需要三个防烟分区,那每个分区都要单独做排烟风机吗?

怎么理解新排烟规范中的:当建筑的机械排烟系统沿水平方向布置时,每个防火分区的机械排烟系统应独立设置。  如果一层很大需要三个防烟分区,那每个分区都要单独做排烟风机吗?
angei83
2019年09月17日 11:30:33
1楼
你三个同一防火分区也可以一起设置啊

qukaijing

谢谢啦,我把防火分区看成防烟分区了

回复
风竹123456
2019年08月15日 17:09:52
1楼
防火分区当然要独立设置,但同一个防火分区的不同防烟分区可以一起设置。
回复
拆房子
2019年07月16日 18:47:32
1楼
当然,这是强条,不同防火分区用不同排烟系统

qukaijing:谢谢啦

回复