十一层单元式住宅,地下室的楼梯间是否设机械排烟系统?
zuocp
zuocp Lv.4
2009年12月07日 21:35:57
来自于通风排烟
只看楼主

十一层单元式住宅,一层地下室,地下室的楼梯间不能自然采光,通风,是否设机械排烟系统?

十一层单元式住宅,一层地下室,地下室的楼梯间不能自然采光,通风,是否设机械排烟系统?
zuocp
2009年12月08日 09:08:55
2楼
十一层单元式住宅,顶层复式,一层地下室,地下室的楼梯间不能自然采光,通风,是否设机械排烟系统?住宅楼梯不是封闭楼梯间。地下室是人防地下室,设排烟管道又不能进人防地下室,不知怎样做?
回复
wpdsk
2009年12月08日 10:03:27
3楼
不要设置防排烟,不过觉得应设封闭楼梯间
回复
zuocp
2009年12月08日 11:24:55
4楼
谢谢。引用(若是上海以外的工程,按高规要做,若是上海的工程,地下室满足以下条件GJ08-88-2006,3.1.8
当建筑的地下部分为三层或三层以上,或当地下最底层室内地坪与室外出入口地面高差大于10米时,应设防烟楼梯间,并采用机械加压送风方式;当地下为一到两层,且地下最底层室内地坪与室外出入口地面高差不大于10米时,应设置封闭楼梯间,当封闭楼梯间首层有直接开向室外的门或者不小于1.2平方米的可开启外窗时,其楼梯间可不采用机械加压送风.)
是这样执行的吗。我们这十二层要求做机械加压送风。
回复
dzmam2009
2009年12月08日 18:50:57
5楼
回复
toplhc
2009年12月10日 21:01:53
6楼
层数和要不要做“防”烟没有直接因果关系,而是看这个楼梯的定性。

防烟楼梯间考虑防烟措施。不具备自然排烟的设机械加压送风。
回复
snail_yin
2009年12月11日 18:42:56
7楼
6.2.3 单元式住宅每个单元的疏散楼梯均应通至屋顶,其疏散楼梯间的设置应符合下列规定:
6.2.3.1 十一层及十一层以下的单元式住宅可不设封闭楼梯间,但开向楼梯间的户门应为乙级防火门,且楼梯间应靠外墙, 并应直接天然采光和自然通风。
6.2.2 裙房和除单元式和通廊式住宅外的建筑高度不超过32m的二类建筑应设封闭楼梯间。封闭楼梯间的设置应符合下列规定:
6.2.2.1 楼梯间应靠外墙,并应直接天然采光和自然通风,当不能直接天然采光和自然通风时,应按防烟楼梯间规定设置。
根据楼主的说法,由于没有天然采光和自然通风,根据以上的条文,就需要做防烟楼梯间了,因此应该设置机械加压送风系统的。

[ 本帖最后由 snail_yin 于 2009-12-11 18:47 编辑 ]
回复
zuocp
2009年12月17日 21:28:40
8楼
直接进地下室的楼梯间,进口处不设门,还算防烟楼梯间吗?
建筑上设了进口处的门也不算防烟楼梯间。
回复
zuocp
2010年01月08日 09:14:43
9楼
直接进地下室的楼梯间,进口处不设门,按敞开楼梯间,没设加压防烟措施。
回复
fine_2009
2010年01月08日 10:29:06
10楼
地下室楼梯间不设门,和地上是一个楼梯间,通风采光可以通过地上部分,还做什么防烟。
回复
wanghy1995-2009
2010年01月08日 11:17:04
11楼
同意版主的说法,顶一下。
回复