十一层单元式住宅,地下室的楼梯间是否设机械排烟系统?
zuocp
zuocp Lv.4
2009年12月07日 21:35:57
来自于通风排烟
只看楼主

十一层单元式住宅,一层地下室,地下室的楼梯间不能自然采光,通风,是否设机械排烟系统?

十一层单元式住宅,一层地下室,地下室的楼梯间不能自然采光,通风,是否设机械排烟系统?
免费打赏
jianhuan04118
2010年01月09日 11:17:36
12楼
不知道让建筑从外面开一个窗井,来自然采光,通风。开窗面积大于2平方米,行不行呢
回复
zuocp
2010年01月11日 08:50:57
13楼
直接进地下室的楼梯间,进口处不设门,按敞开楼梯间,地上是一个楼梯间,它们不连通。按两个楼梯间考虑,两个楼梯间进口都直接通向室外,不加压防烟措施。
回复
hvacbobo
2010年01月13日 15:53:45
14楼

这样搞,不可能吧,地下和地上应该是两个防火分区,中间肯定有一个防火门的,所以应该设机械加压送风系统的。很浪费的。可以开个采光井,或者和建筑的协调一下,在侧墙上开窗,不过前提是窗一定要在防火门的内侧。
回复

相关推荐

APP内打开