洁净车间新风量比送风量大,怎么布置空调系统
canon1314
canon1314 Lv.2
2019年01月13日 16:44:43
只看楼主

现在一个洁净车间,采用一次回风系统,送风量根据室内余热负荷和焓差算出,但是新风量为了满足正压,要加上室内的设备除尘排风量,导致大于了送风量。但是送风量=新风量+回风量,现在是不是只能把新风系统单独拆出来送至室内了。

现在一个洁净车间,采用一次回风系统,送风量根据室内余热负荷和焓差算出,但是新风量为了满足正压,要加上室内的设备除尘排风量,导致大于了送风量。但是送风量=新风量+回风量,现在是不是只能把新风系统单独拆出来送至室内了。
canon1314
2019年01月14日 10:33:03
2楼
如果做一次回风的话,要怎么做呢,是这个房间不要回风了,送风量就是新风量吗?
回复
拾荒的少爷
2019年01月17日 15:10:14
3楼
新风量大于送风量的情况下,可以直接做全新风系统。
回复
静座常思己过
2019年02月14日 15:36:11
4楼
就是全新风了呀
回复
jly1981
2019年03月12日 00:35:59
5楼
确定是全新风系统无疑了。
回复

相关推荐

APP内打开