地砖起鼓,何故 ?
zhangyanfeijs
2010年03月29日 20:57:12
只看楼主

情况介绍:1、施工条件:江苏连云港地区,卖场地面铺贴300*300斯米克玻化砖,铺贴时间,2009年11月中下旬至12月下旬,由于幕墙玻璃未安装,室内施工温度白天保持在零度以下,夜里最低温度估计有近零下八九度。干贴法,留逢2mm。2、施工情况:由于温度低,又急于赶工期,地砖铺贴时,添加防冻剂,地砖铺贴之前,在砼结构楼面上浇水充分湿润(避免铺贴完成后浇水养护,天冷起冻),地砖铺贴完成五天之后,在地砖表明覆盖地毯,十天之后,陆续有施工单位人员行走,进行顶部吊顶施工等,人员不多。

情况介绍:
1、施工条件:江苏连云港地区,卖场地面铺贴300*300斯米克玻化砖,铺贴时间,2009年11月中下旬至12月下旬,由于幕墙玻璃未安装,室内施工温度白天保持在零度以下,夜里最低温度估计有近零下八九度。干贴法,留逢2mm。
2、施工情况:由于温度低,又急于赶工期,地砖铺贴时,添加防冻剂,地砖铺贴之前,在砼结构楼面上浇水充分湿润(避免铺贴完成后浇水养护,天冷起冻),地砖铺贴完成五天之后,在地砖表明覆盖地毯,十天之后,陆续有施工单位人员行走,进行顶部吊顶施工等,人员不多。
3、施工期间出现的问题:施工期间,曾发现铺贴地砖所用的黄沙中,含泥量较大。后期黄沙均经过处理,没有问题。
4、现在出现的问题:地砖大面积起鼓,翘起。

5、个人的问题分析:a、天气严寒,地砖被冻所致;
b、铺贴时,黄沙的含泥量较大;
c、地砖自身的收身,未铺贴的地砖没有问题。(现场敲出几块完整地砖进行检查,发现地砖不平)。
6、疑问:经现场检查,地砖没有空鼓现象。故本人非常疑惑,不知道是什么原因。

因本人工作经验有限,而且本单位以前已进行了几十家卖场的地砖铺贴施工,均未发生过这种情况,望各位大虾帮我分析分析,不慎感激,谢谢!!!
免费打赏
yhf1314
2010年04月02日 19:11:00
82楼
1、主要原因是气温太低,施工方法和养护不到位,温度低沙浆内要添加防冻剂,要经过试验合格的防冻剂,零下五度以上,效果还可以。
2、砂浆配比要合理。
3、养护应覆盖,同时要在室内生煤炉。
4、零下九度,砂浆没初凝之受冻一定会膨胀,导致地砖起鼓。
5、质量问题,需要返工。
回复
chenrong_cixiao
2010年04月02日 20:13:15
83楼
地面太冷了,防冻剂用法不当
回复
砼混凝土
2010年04月03日 00:43:17
84楼
黄沙的含泥量较大,虽然处理,处理是否到位,是否达到最小含泥的要求,
个人认为!!:)
顶下12偻:victory:
回复
weiyan0053
2010年04月03日 07:13:34
85楼
砂浆搅拌要有点干的情况 不然会再后期里面的黄沙或添加
回复
haijiwen
2010年04月03日 11:01:27
86楼
学习了!!!主要还是冬季施工措施没有到位,另外砂子含泥量也不能过大!
回复
lin284661974
2010年04月03日 11:45:43
87楼
学习:lol
回复
bianyuan_e
2010年04月03日 15:11:54
88楼
应该是温度变化导致
回复
h5h6h7
2010年04月03日 15:28:49
89楼
根据楼主提供情况可能是温差大热胀冷缩造成地板鼓起,再者就是楼板沉降 塌凹造成地板鼓起 如果铺贴面积大可以预留伸缩缝
回复
liangjh518
2010年04月03日 19:38:37
90楼
100%是气温和保护的事,开开冰箱看看就知道,是不是含水分多的食物上都会有层霜。
回复
hetony
2010年04月03日 21:04:54
91楼
1.温度引起,温差比较大,引起地表水分蒸发。
2.基础没有夯实,沉降不均匀
回复

相关推荐

APP内打开