地下室合用前室加压送风问题?
pgmabc11
pgmabc11 Lv.2
2010年03月20日 23:54:16
来自于通风排烟
只看楼主

地上18层的塔楼,地上部分防烟楼梯间和合用前室均可以自然排烟。但是地下一层不具备自然排烟。如何考虑加压送风问题??问题一:地下室人防规范5.2.1 地下室与室外高差不大于10米,可按封闭楼梯间考虑,因此防烟楼梯间可以不做加压送风。那么合用前室怎么处理? 因为塔楼住宅很多楼梯间和前室。问题二(与问题一无联系):地下车库面积大于2000平方米,但是可以开启足够大的外窗面积,还需要排烟、排风吗?

地上18层的塔楼,地上部分防烟楼梯间和合用前室均可以自然排烟。
但是地下一层不具备自然排烟。如何考虑加压送风问题??

问题一:
地下室人防规范5.2.1 地下室与室外高差不大于10米,可按封闭楼梯间考虑,因此防烟楼梯间可以不做加压送风。
那么合用前室怎么处理? 因为塔楼住宅很多楼梯间和前室。

问题二(与问题一无联系):
地下车库面积大于2000平方米,但是可以开启足够大的外窗面积,还需要排烟、排风吗?

谢谢回答
hanqin-002
2010年03月25日 09:19:27
12楼
可以作窗井,开窗,满足自然排烟的要求,就不必设计机械防排烟设施了
回复
janluo88
2010年03月25日 16:08:43
13楼
学习了
回复
zhang5419
2010年03月26日 09:46:40
14楼
问题一:
地下室人防部分,若是不是平战结合,按封闭榜楼梯间考虑,前室都可以不设。
回复
zhang5419
2010年03月26日 09:54:47
15楼
问题一:
地下室人防部分,若是不是平战结合,按封闭榜楼梯间考虑,前室都可以不设。走地下室人防 规范5.2.1 就可以了,若是要平战结合的话,意见同暖通版主,楼梯间尽量开窗井,前室或合用机械加压送风,风机设地下室相对好处理一些。
问题二:
地下车库面积超过2000平米,即使是开窗面足够大也得机排烟。汽车库,修车库,停车场防火设计规范有明确的说明,规范后的条文说明有时很有助于我们理解规范。
回复
yzyzlyplyp
2010年03月26日 10:49:42
16楼
地下车库面积超过2000平米需排烟。
回复
yikeruide
2010年03月26日 11:07:57
17楼
签字:
回复
caohaidong1sina
2010年03月26日 15:20:53
18楼
这个很实用 谢谢了
回复
caohaidong1sina
2010年03月26日 15:21:23
19楼
有没有讲人防设计强制标准的
回复
caohaidong1sina
2010年03月26日 15:23:36
20楼
土币到底怎么挣才更快
回复
rierlee
2010年03月26日 16:23:11
21楼
小于2000平米,满足自然排烟条件就自然排烟,不满足自然排烟条件,就要机械排烟。大于2000的,无论是否满足自然排烟,都应设机械排烟。
回复

相关推荐

APP内打开