地下室合用前室加压送风问题?
pgmabc11
pgmabc11 Lv.2
2010年03月20日 23:54:16
来自于通风排烟
只看楼主

地上18层的塔楼,地上部分防烟楼梯间和合用前室均可以自然排烟。但是地下一层不具备自然排烟。如何考虑加压送风问题??问题一:地下室人防规范5.2.1 地下室与室外高差不大于10米,可按封闭楼梯间考虑,因此防烟楼梯间可以不做加压送风。那么合用前室怎么处理? 因为塔楼住宅很多楼梯间和前室。问题二(与问题一无联系):地下车库面积大于2000平方米,但是可以开启足够大的外窗面积,还需要排烟、排风吗?

地上18层的塔楼,地上部分防烟楼梯间和合用前室均可以自然排烟。
但是地下一层不具备自然排烟。如何考虑加压送风问题??

问题一:
地下室人防规范5.2.1 地下室与室外高差不大于10米,可按封闭楼梯间考虑,因此防烟楼梯间可以不做加压送风。
那么合用前室怎么处理? 因为塔楼住宅很多楼梯间和前室。

问题二(与问题一无联系):
地下车库面积大于2000平方米,但是可以开启足够大的外窗面积,还需要排烟、排风吗?

谢谢回答
flier_01
2010年03月21日 09:27:19
2楼
当地上可以自然排烟,地下不满足时,
地下部分楼梯间及前室应机械加压(一般在地下室设风机房)
其中地下楼梯间最好看能否在其一层位置开足够面积窗
或设通风井,以尽量自然排烟

[ 本帖最后由 flier_01 于 2010-3-21 09:28 编辑 ]
回复
flier_01
2010年03月21日 09:29:07
3楼
问题一:
地下室人防规范5.2.1 地下室与室外高差不大于10米,可按封闭楼梯间考虑,因此防烟楼梯间可以不做加压送风。
那么合用前室怎么处理? 因为塔楼住宅很多楼梯间和前室。
---------------------------------
合用前室必须机械加压
回复
flier_01
2010年03月21日 09:31:57
4楼
问题二(与问题一无联系):
地下车库面积大于2000平方米,但是可以开启足够大的外窗面积,还需要排烟、排风吗?
--------------------------------------
必须机械排烟
见汽车库防火规范
8.2.1 面积超过2000m2的地下汽车库应设置机械排烟系统。机械排烟系统可与人防、卫生等排气、通风系统合用。
地下车库自然通风一般要求通风窗比较均匀
可参见新技术措施
另外,本车库既然有排烟,建议最好设置机械通风,两者合用

[ 本帖最后由 flier_01 于 2010-3-21 09:34 编辑 ]
回复
lovappea
2010年03月22日 09:57:28
5楼
问题一:
地下室人防规范5.2.1 地下室与室外高差不大于10米,可按封闭楼梯间考虑,因此防烟楼梯间可以不做加压送风。
那么合用前室怎么处理? 因为塔楼住宅很多楼梯间和前室。

合用前室做加压送风。
问题二(与问题一无联系):
地下车库面积大于2000平方米,但是可以开启足够大的外窗面积,还需要排烟、排风吗?

足够大的开窗面积,可以自然补风。但是要做机械排烟。排风
回复
暖通屌丝1234
2010年03月22日 20:57:42
6楼
问题一:
对合用前室必须机械加压送风。

问题二:
地下车库面积大于2000平方米,必须进行机械排烟; 可开启足够大的外窗面积则可以自然补风,无需机械送风。最好选用双速风机,平时通风和火灾时排烟合用管道。
回复
tjuhxiao
2010年03月23日 00:22:10
7楼
不知你提的塔楼住宅是不是就是指本建筑,如果是那地上部分自然排烟没有问题,如若是公共建筑,18层的高度肯定属于大于50米一类公共建筑,那么其防烟楼梯及合用前室均要正压送风,合用前室地上地下合用一套,但防烟楼梯间要按地上地下分别设置正压送风系统,或者设置一套正压送风系统但总风量要满足地上地下两部楼梯同时加压送风的风量。高层建筑的裙房楼梯间应就高设置,即与塔楼一致,均需要正压送风。
回复
leizhuyang
2010年03月24日 00:56:40
8楼
规范仅说大于2000平要做机械排烟!
那小于2000平的呢?如果不做,又常常不能满足30米的要求啊!
回复
y357976956
2010年03月24日 09:40:20
9楼
二楼
回复
y357976956
2010年03月24日 09:42:06
10楼
胡辣汤同志是说的好,顶一个
回复
bingyuanmfb
2010年03月24日 14:38:13
11楼
你的地下室部分是与地上部分共用的楼梯间吗?如果共用是不是就隔开了?隔开后还能考虑地上部分的窗面积来为地下部分作自然排烟吗??
回复