机械加压送风系统-火灾报警联动条件
百年树人1985
2023年01月12日 13:20:49
只看楼主

《消防设施通用标准》 (简称《通用规范》)第 11.2.6 条 明确了常闭加压送风口和加压送风机的火灾自报警联动要求,与实际应用情况不符,应予调整。 本文分解联动误区,提示调整方案及联动建议! 条文要求: 条文误区: 在实际应用中,存在以下误区: 1、防烟楼梯间通常采用常开式加压送风口,开启送风机即可加压送风,不存在“开启着火层及相邻上下层疏散楼梯间的常闭送风口”的情况。

《消防设施通用标准》 (简称《通用规范》)第 11.2.6 明确了常闭加压送风口和加压送风机的火灾自报警联动要求,与实际应用情况不符,应予调整。

本文分解联动误区,提示调整方案及联动建议!

图片

在实际应用中,存在以下误区:

1、防烟楼梯间通常采用常开式加压送风口,开启送风机即可加压送风,不存在“开启着火层及相邻上下层疏散楼梯间的常闭送风口”的情况。

2、如楼梯间全部采用常闭式加压送风口,则部分开启送风口将难以满足正压送风的压力要求。

3、另外,本条文表述也容易引发误区,忽略了消防电梯前室。

综上,建议对本条文进行调整,删除“疏散楼梯间及其”等文字即可,示意如下:

图片

综合条文要求及实际情况可知,本条文的联动要求如下:

机械加压送风系统应与火灾自动报警系统联动,当防火分区内火灾确认后,应能在15s内联动开启以下部位的常闭加压送风口和加压送风机:

1、应开启该防火分区所有疏散楼梯间的全部加压送风机;

2、应开启该防火分区所在着火层及其相邻上下各一层前室(包括疏散楼梯间前室、消防电梯前室等)的常闭加压送风口,同时开启相应的加压送风机。

 

内容源于消防资源网,旨在分享,如有侵权,请联系删除


相关资料推荐:

火灾报警及消防联动系统图

https://ziliao.co188.com/d62765356.html


知识点:机械加压送风系统-火灾报警联动条件