关于直灌式加压送风系统
wx_46904326
2022年07月13日 10:04:31
只看楼主

建筑高度小于或等于50m的建筑,当楼梯间设置加压送风井(管)道确有困难时,楼梯间可采用直灌式加压送风系统:     1 当楼梯间设置加压送风井道确有困难,且楼梯间的自身高度小于或等于 50m 时,该楼梯间可采用直灌式加压送风系统。虽采用直接对楼梯间送风,但送风口布置间隔不超过 2 层的机械加压送风系统不属于直灌式加压送风系统。     2 确有困难时,直灌式送风口允许布置于一层和屋顶层,送风口应避开楼梯间对外的疏散门设置,且送风气流不应朝向此门。


建筑高度小于或等于50m的建筑,当楼梯间设置加压送风井(管)道确有困难时,楼梯间可采用直灌式加压送风系统:

    1 当楼梯间设置加压送风井道确有困难,且楼梯间的自身高度小于或等于 50m 时,该楼梯间可采用直灌式加压送风系统。虽采用直接对楼梯间送风,但送风口布置间隔不超过 2 层的机械加压送风系统不属于直灌式加压送风系统。
    2 确有困难时,直灌式送风口允许布置于一层和屋顶层,送风口应避开楼梯间对外的疏散门设置,且送风气流不应朝向此门。
    3 加压送风系统服务的楼梯间总层数不超过3层时,加压送风系统风机的设计风量=计算风量×1.2;楼梯间送风口布置间隔超过2层时,加压送风系统风机的设计风量=计算风量×1.2×1.2。

直灌式机械加压送风是指无送风井道,采用风机直接对楼梯间进行机械加压的送风方式”,由字面理解是以有无送风井道判定是否属于直灌式加压送风系统。直灌式加压送风系统的特点在于“单点”或“两点”(高度大于32m的建筑)布置送风口,由此带来楼梯间内压力分布不均衡。对于加压送风系统负担的楼层数较少时,或者风机竖向多点布置时,无送风井道的加压送风系统仍可做到送风口均匀布置。

除直灌式加压送风方式外,楼梯间宜每隔2层?3层设一个常开式百叶送风口,以风口布置的间隔楼层数来界定加压送风系统是否属于直灌式加压送风系统。


月照花影移
2022年07月13日 13:45:29
2楼

学习了,谢谢分享

回复
钢铁不是铁
2022年07月13日 13:57:25
3楼

好资料,一直在找,谢谢楼主分享。

回复

相关推荐

APP内打开