需要考虑渗透风量的湿负荷吗
zhongtianjianeng
2010年01月16日 11:03:27
只看楼主

大家好,我们手头上有一个十万级的制药车间,送风量是40000m3/h,换气次数算下来是14.5次/小时。按理说洁净厂房要求维持正压了,那么用考虑渗透风量的热湿负荷吗? 渗透换气次数是去多少呢?

大家好,我们手头上有一个十万级的制药车间,送风量是40000m3/h,换气次数算下来是14.5次/小时。按理说洁净厂房要求维持正压了,那么用考虑渗透风量的热湿负荷吗? 渗透换气次数是去多少呢?
真如居士
2010年01月16日 14:22:28
2楼
不用考虑,如果是保持正压,渗透风量的流向是向外的,不会对受控区域产生热湿负荷。
回复
qgpei1225
2010年01月17日 15:28:00
3楼
同意楼上说法
回复

相关推荐

APP内打开