地下二层人防,地下一层车库地面排水如何解决
xiaoxiao_m
xiaoxiao_m Lv.2
2009年10月18日 18:48:50
只看楼主

地下一层为汽车库,地下二层人防,地下一层排水是否可以设防暴地漏,集水坑处局部降板处理呢?合理的办法是?还有集水坑潜污泵如何确定流量,是否要考虑地面排水和自动喷淋或消火栓流量,是选其一还是总和考虑?规范规定集水坑容积要大于5min最大泵排水量,一小时启停泵小于6次;前半句容易确定,泵启停小于6次如何确定呢?一系列问题困扰了很长时间,希望大家给出宝贵意见

地下一层为汽车库,地下二层人防,地下一层排水是否可以设防暴地漏,集水坑处局部降板处理呢?合理的办法是?
还有集水坑潜污泵如何确定流量,是否要考虑地面排水和自动喷淋或消火栓流量,是选其一还是总和考虑?
规范规定集水坑容积要大于5min最大泵排水量,一小时启停泵小于6次;前半句容易确定,泵启停小于6次如何确定呢?
一系列问题困扰了很长时间,希望大家给出宝贵意见
jimhe252
2009年10月19日 18:44:24
2楼
和人防部门沟通下,设防爆地漏和集水坑降板都是方法,比较常见的是集水坑降板,但是与人防部门的关系好的也可以采用防爆地漏排至人防区内集水坑.
回复
crazyzhu
2009年10月19日 22:23:44
3楼
最好找一个地下二层的非人防区域下管做集水坑排出室外,或降板做集水坑
回复
shlejie
2009年10月20日 11:17:46
4楼
我以前做的是直接设置集水坑,集水坑墙体按防护墙体设计.
回复
haigangwang
2009年10月20日 13:24:44
5楼
采用防爆地漏排至人防区内集水坑.
回复
water84
2009年10月20日 19:04:31
6楼
正在做人防设计,后面的问题 怎么没有人回答啊
回复
xiaoxiao_m
2009年10月20日 23:01:45
7楼
地下二层人防,地下一层车库地面排水如何解决
回复
bxs723
2009年11月19日 12:48:21
8楼
根据人防规范6.3.15,采用防爆地漏以后,地下一层的水可以排到地下二层。
回复
zhouchao_super
2009年11月19日 15:19:36
9楼
根据《人民防空地下室设计规范》GB 50038-2005 中有关条款:6.3.15 对于乙类防空地下室和核5级、核6级、核6B级的甲类防空地下室,当收集上一层地面废水的排水管道需引人防空地下室时,其地漏应采用防爆地漏。
设计的时候就可以将地下一层车库废水引入到地下二层了。我们现在这个工程的话,是做的降板处理,在地下一层板上设置的集水坑
回复
hunian0127
2009年11月19日 17:08:03
10楼
我也觉得设防爆地漏好,经济也简单。
回复
fristly
2009年11月20日 11:35:37
11楼
采用防爆地漏,关键是人防办报批通过。
泵启停小于6次,只要集水坑有效容积大于一台水泵10min的流量即可
回复

相关推荐

APP内打开