虹吸雨水系统地面接管井下游排水不畅或堵塞对虹吸雨水会造成什么影响?
mym01
mym01 Lv.4
2009年08月12日 15:35:16
只看楼主

比如说,屋面虹吸雨水系统按重现期10年计算,而其接入的地面雨水排水系统是按重现期0.5~1年设计的,那么下游管径必然较小,如果在大暴雨时,虹吸接入井下游排水不畅甚至堵塞的情况下,对于屋面的虹吸流是否会产生影响?会不会排除不了设计的排水量而造成屋面溢流或事故? 还是只是从接管井的地面冒水或翻水,而对上部的流量不造成影响。

比如说,屋面虹吸雨水系统按重现期10年计算,而其接入的地面雨水排水系统是按重现期0.5~1年设计的,那么下游管径必然较小,如果在大暴雨时,虹吸接入井下游排水不畅甚至堵塞的情况下,对于屋面的虹吸流是否会产生影响?会不会排除不了设计的排水量而造成屋面溢流或事故? 还是只是从接管井的地面冒水或翻水,而对上部的流量不造成影响。
mym01
2009年08月13日 15:08:09
2楼
有了解虹吸的朋友讲一讲吗
回复
sea229
2009年08月21日 11:30:31
3楼
要看虹吸出水口是否会被淹没,淹没多深。因为虹吸是依靠屋面到虹吸出水口之间高差提供动力的,如果出水口被淹没太深,则高差减小,会影响虹吸系统排水能力。