照明配电箱用浪涌吗
annia319
annia319 Lv.4
2009年09月21日 09:55:58
来自于照明工程
只看楼主

最近做一个项目,厂家问现场的照明配电箱是否需要加浪涌,我有点懵了,以前没有涉及过,时间又比较紧张,查资料吧,也没看到哪里有个明确的说明。所以来这边问问看,哪种照明配电箱、或者什么场合的照明配电箱需要加浪涌保护?

最近做一个项目,厂家问现场的照明配电箱是否需要加浪涌,我有点懵了,以前没有涉及过,时间又比较紧张,查资料吧,也没看到哪里有个明确的说明。所以来这边问问看,哪种照明配电箱、或者什么场合的照明配电箱需要加浪涌保护?
免费打赏
zhou-xi
2010年03月18日 23:17:18
22楼
室内到室外配线和室内到室外配线的,都应该加SPD,因为是处于两个防雷区域LPDA区和LPDN区之间,是跨防雷区域的,所以最好加上,并且要选大一点的较好
回复
mousemimi1
2010年03月19日 12:26:52
23楼
学习中,我总是混淆RCD和SPD
回复
huangchmin
2010年03月19日 13:04:12
24楼
学习路过了
回复
zrm444
2010年03月19日 13:05:32
25楼
室外的当然要了。
回复
chen97531
2010年03月19日 14:15:55
26楼
努力学习
回复
yu81269610
2010年03月19日 16:14:54
27楼
没什么事就来学习学习提高提高。
回复
mousemimi1
2010年03月25日 16:00:13
28楼
最近学到规范里需要加浪涌的地方(新民规):
11.3.4-5当低压电源采用全长电缆或架空线换电缆引入时,应在电源引入处的总配电箱装设浪涌保护器。
11.4.4-2 对低压架空进出线,应在进出处装设避雷器,并应与绝缘子铁脚、金具连在一起接到电气设备的接地网上。当多回路进出线时,可仅在母线或总配电箱处装设避雷器或其他形式的浪涌保护器,但绝缘子铁脚、金具仍应接到接地网上。
11.5.1-8 微波站、电视差转台、卫星通信地球站、广播电视发射台、雷达站、雷达测试调试场、移动通信基站等设施的站区内严禁布设架空缆线,进出机房的各类缆线均应采用具有金属外护套的电缆或穿金属导管埋地敷设,其埋地长度不应小于50m,两端应与接地网相连接。当其长度大于60m时,中间应接地。电缆在进站房处应将电缆芯线加电浪涌保护器,电缆内的空线应对应接地。
11.5.2-4 在配电盘内,应在开关的电源侧与外露可导电部分之间I装设浪涌保护器。
11. 5.3 对于不装防雷装置的所有建筑物和构筑物,应在进户处将绝缘子铁脚连同铁横担一起接到电气设备的接地网上,并应在室内总配电盘装设浪涌保护器。
希望对大家有参考价值。
回复
yinying111
2010年03月26日 15:11:40
29楼
学习了学习了学习了学习了学习了学习了学习了学习了学习了学习了学习了学习了学习了学习了学习了学习了学习了学习了学习了学习了学习了学习了学习了学习了学习了学习了
回复
koro
2010年03月28日 01:16:03
30楼
室内到室外配线和室内到室外配线的,都应该加浪涌保护
回复
jqk007007
2010年03月29日 20:21:55
31楼
虽然我不懂,还是努力学习中。
回复