公共建筑或高层住宅建筑多少层设置一台A型集中电源箱或A型应急照明配电箱?
hhsscc
hhsscc Lv.13
2019年08月27日 15:31:14
来自于照明工程
只看楼主

公共建筑或高层住宅建筑多少层设置一台A型集中电源箱或A型应急照明配电箱?GB51309-2018标准中未明确规定,不知大家是如何设计的?

公共建筑或高层住宅建筑多少层设置一台A型集中电源箱或A型应急照明配电箱?GB51309-2018标准中未明确规定,不知大家是如何设计的?

hhsscc
2019年08月27日 16:49:08
2楼

GB51309-2018第3.3.7条、第3.3.8条:沿电气竖井垂直方向为不同楼层的灯具供电时,应急照明配电箱、集中电源箱的每个输出回路在公共建筑中的供电范围不宜 超过 8 层,在住宅建筑的供电范围不宜超过 18 层。是否可理解为公共建筑可8层设置一台应急照明配电箱、集中电源箱?住宅建筑可18层设置一台应急照明配电箱、集中电源箱?

回复

相关推荐

APP内打开