事故风机配电箱和照明配电箱设备功率问题
sfhkl
sfhkl Lv.2
2018年12月05日 14:32:34
只看楼主

风机配电箱,为什么pe取6KW?类似的还有照明配电箱每个回路按1kw计,插座回路按3kw计。这样算的话计算电流就偏大,选的断路器、热继电器也会偏大,就不能准确的起作用了呀。

123.jpg

风机配电箱,为什么pe取6KW?类似的还有照明配电箱每个回路按1kw计,插座回路按3kw计。这样算的话计算电流就偏大,选的断路器、热继电器也会偏大,就不能准确的起作用了呀。

ssszoo
2018年12月05日 16:51:37
3楼
我认为此图有问题,Pe=6kW显然是不对的。而且,总进线开关只有框架电流,没有In。

sfhkl:pe是根据风机的实际功率来计算的是吗?那个框架电流和In是指?(刚开始工作,也没人带,很多地方搞不清楚,只能求助论坛了

回复
echizenace
2018年12月06日 08:34:55
5楼

这图有问题,简单说两句

1.配出至风机断路器、接触器、热继电器选择都不对。总容量和总开关选择也有问题。

2.确定风机都是三相的?至风机线缆根数为4芯。

3.线缆ZR/WDZ/NH三种?既然都WDZ了还标BV,V代表什么设计人不清楚?

4.敷设方式确定是FC埋地面敷设,风机都在地面上??埋地建议不用PC,用SC。

5.照明配电箱可以适当考虑预留。

sfhkl:棒!太感谢您了

sfhkl:刚毕业啥都不会,公司原来也没有做电气的,这个图是公司请外协做的,也不知道审图了没有

回复
碧野南山
2018年12月06日 09:00:36
6楼
除了Pe的问题外,关键是配出回路的开关控制装置(元件)选择过大,保护不了风机。

sfhkl:就按照风机实际的功率来计算并选择元件吗?0.27KW、0.09KW 太小了呀,

simoomo:风机对应的元器件你可以参考一些电气元件厂家的选型卡

回复
杨建001
2019年01月07日 12:41:53
7楼
做一个热心并受欢迎的人
回复

相关推荐

APP内打开