地上地下合用一套正压送风系统,风量是按2个楼梯算吗?
yomoto
yomoto Lv.9
2009年07月16日 11:18:10
来自于通风排烟
只看楼主

07k103-1-P5里提到的,但以前我都是只按一个楼梯算的,只是地下多开送风口,这条规范里好象也没提,一般地下层数都较少,这样整个楼梯间肯定会超压,尤其是20层以下的楼梯,地上和地下段还要分别设泄压阀,感觉没有必要这样,想问下这条是强制性要执行的吗?[ 本帖最后由 yomoto 于 2009-7-16 11:26 编辑 ]

07k103-1-P5里提到的,但以前我都是只按一个楼梯算的,只是地下多开送风口,这条规范里好象也没提,一般地下层数都较少,这样整个楼梯间肯定会超压,尤其是20层以下的楼梯,地上和地下段还要分别设泄压阀,感觉没有必要这样,想问下这条是强制性要执行的吗?

[ 本帖最后由 yomoto 于 2009-7-16 11:26 编辑 ]
aiyouguandao
2013年10月29日 09:04:25
12楼
前室,合用前室的情况也是一样的吗
回复
toplhc
2013年10月30日 13:12:21
13楼
aiyouguandao 发表于 2013-10-29 09:04 前室,合用前室的情况也是一样的吗不一样,仅针对防烟楼梯间而言。
回复
aiyouguandao
2013年10月30日 16:40:27
14楼
toplhc 发表于 2013-10-30 13:12 不一样,仅针对防烟楼梯间而言。:handshake学习了
回复