室外消防系统必须设消防水泵吗

室外消防系统必须设消防水泵吗
求知不断
2008年12月21日 10:11:19
2楼
根据室外消防用水量确定
回复
quyan122705
2008年12月21日 11:59:25
3楼
室外消防用水量40L/s,
回复
gpechj02
2008年12月22日 12:36:13
4楼
问:室外消防系统必须设消防水泵吗?
签:室外有低压消防给水系统、高压给水系统,、临时高压给水系统,前两种不要设专门的消防泵,后一种需要专门的消防泵。
回复
quyan122705
2008年12月25日 09:29:56
5楼
我怎么感觉高压不用,低压跟临时高压不用。
回复
quyan122705
2008年12月25日 09:31:20
6楼
刚刚弄错了,高压不用的吧,临时高压跟低压用吧。
回复
satu261
2008年12月25日 11:56:37
7楼
根椐规范,室外消火栓所需压力只需0.1Mpa,本人看法不用加压。
回复
quyan122705
2008年12月26日 08:26:54
8楼
同意7楼的看法,不过那需要建消防泵房吗
回复
lantian1227
2008年12月29日 13:13:16
9楼
楼主你的问题是从何而来的啊,是有这样的实例么
回复
quyan122705
2009年01月04日 16:03:45
10楼
我不是凭空捏造的,我现在正在需要解决的问题。
回复
dsx
2009年01月05日 17:08:34
11楼
8.1.3 室外消防给水当采用高压或临时高压给水系统时,管道的供水压力应能保证用水总量达到最大且水枪在任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱仍不小于10m;当采用低压给水系统时,室外消火栓栓口处的水压从室外设计地面算起不应小于0.1MPa。
注:1 在计算水压时,应采用喷嘴口径19mm 的水枪和直径65mm、长度120m 的有衬里消防水带的参数,每支水枪的计算流量不应小于5L/s;
2 高层厂房(仓库)的高压或临时高压给水系统的压力应满足室内最不利点消防设备水压的要求;
3 消火栓给水管道的设计流速不宜大于2.5m
所以我认为你采取是高压还是低压,低压可不设.
回复