没有火灾报警系统的一类高层住宅楼梯间应急照明问题
lzw2008
lzw2008 Lv.3
2008年10月24日 09:14:29
只看楼主

现作一个19层的住宅楼,没有防排烟系统,跟消防有关的只有应急照明及消防电梯,根据JGJ16-2008--13.1.3:有消防联动控制要求的一、二类高层住宅的公共场所应设置火灾自动报警系统的要求,这个住宅可以不设置报警系统,那么楼梯间的应急照明应该怎样做呢?怎样做到应急时自动点亮?常亮肯定不现实。我想这样做,不知可否?楼梯间照明配电箱由双路电源供电(消防电源),灯具由延时节能开关控制,兼作平时及应急照明。但和规范规定的应急照明不能由延时开关控制的要求又不符合。请高手指点---

现作一个19层的住宅楼,没有防排烟系统,跟消防有关的只有应急照明及消防电梯,根据JGJ16-2008--13.1.3:有消防联动控制要求的一、二类高层住宅的公共场所应设置火灾自动报警系统的要求,这个住宅可以不设置报警系统,那么楼梯间的应急照明应该怎样做呢?怎样做到应急时自动点亮?常亮肯定不现实。
我想这样做,不知可否?
楼梯间照明配电箱由双路电源供电(消防电源),灯具由延时节能开关控制,兼作平时及应急照明。但和规范规定的应急照明不能由延时开关控制的要求又不符合。请高手指点---
yx0007
2008年10月24日 09:24:47
2楼
主要是没有火灾时候的强切,否则用电池就行了。我觉的就常开就完了,带电池的。
回复
lengm77
2008年10月24日 17:49:41
3楼
既然没有自动报警系统,怎么可能自动控制呢?只能人为控制
回复
lzw2008
2008年10月26日 20:43:50
4楼


你见过住宅楼道里的灯又常开的吗??
回复
黑铁匠
2008年10月27日 14:36:57
5楼
应急照明的强启,电梯得归首,不算是联动吗?
如果是我做,就设消防报警

[ 本帖最后由 j00770615 于 2008-10-27 14:42 编辑 ]
回复
lzw2008
2008年10月29日 16:22:20
6楼


我觉得只有设有报警系统的建筑物才会有应急照明的强启、电梯的归首---
回复
lzw2008
2008年10月29日 16:29:07
7楼
根据新民规,这种一类住宅肯定是不用设报警系统的,只是公共部位应急照明的设计怎样才能够做到合理、火灾时又能起到应急作用?
回复
yhfdch_88
2008年10月29日 18:43:54
8楼

既然不做自动报警,是没有火灾时候信号的,就无法分励脱扣,所以强起是不可能的
回复
gold_deer
2009年05月13日 17:04:28
9楼
原帖由 yx0007 于 2008-10-24 09:24 发表
主要是没有火灾时候的强切,否则用电池就行了。我觉的就常开就完了,带电池的。
你见过住宅楼道里的灯又常开的吗??


meiyou
回复
sshr523
2009年05月13日 21:50:34
10楼
是不是走廊里面的应急照明不能常亮阿。我们总工上次审图要求我们走廊里面的应急照明不要设开关了。说就让常亮着吧。安全性高。
回复
jonnhy-2009
2009年05月13日 22:56:17
11楼
19层住宅是否有地下室,如果有,地下室应该有自动报警,这样可以强启应急照明,如果没有地下室,看看可否在火灾时用分励切断照明箱,来启动应急照明。
回复