没有火灾报警系统的一类高层住宅楼梯间应急照明问题
lzw2008
lzw2008 Lv.3
2008年10月24日 09:14:29
只看楼主

现作一个19层的住宅楼,没有防排烟系统,跟消防有关的只有应急照明及消防电梯,根据JGJ16-2008--13.1.3:有消防联动控制要求的一、二类高层住宅的公共场所应设置火灾自动报警系统的要求,这个住宅可以不设置报警系统,那么楼梯间的应急照明应该怎样做呢?怎样做到应急时自动点亮?常亮肯定不现实。我想这样做,不知可否?楼梯间照明配电箱由双路电源供电(消防电源),灯具由延时节能开关控制,兼作平时及应急照明。但和规范规定的应急照明不能由延时开关控制的要求又不符合。请高手指点---

现作一个19层的住宅楼,没有防排烟系统,跟消防有关的只有应急照明及消防电梯,根据JGJ16-2008--13.1.3:有消防联动控制要求的一、二类高层住宅的公共场所应设置火灾自动报警系统的要求,这个住宅可以不设置报警系统,那么楼梯间的应急照明应该怎样做呢?怎样做到应急时自动点亮?常亮肯定不现实。
我想这样做,不知可否?
楼梯间照明配电箱由双路电源供电(消防电源),灯具由延时节能开关控制,兼作平时及应急照明。但和规范规定的应急照明不能由延时开关控制的要求又不符合。请高手指点---
免费打赏
sayakagirl
2009年05月13日 23:17:27
12楼




没有自动报警分励脱扣器没用啊
回复
小清新
2014年07月13日 19:19:43
13楼
19层应该算是一类建筑了,消防也是一类。应急照明双电源没错。灯具带电池没错,关键是没有强切,那么只能手动或常亮了。