《建规》8.2.7 室外消防给水管道的布置应符合下列规定:1 室外消防给水管网应布置成环状,当室外消防用水量小于等于15L/s 时,可布置成枝状;本菜鸟的疑问:1.这里所说的室外消防给水管道的范围是包括室外消火栓、室内消火栓、喷淋系统的室外给水管道吧?2.这里的“室外消防用水量”指室内外各系统的室外给水管道设计用水量吗?那么各消防用水系统的室外给水管道成环与否是否都按照小于等于15L/s可成支状的原则呢?
《建规》8.2.7 室外消防给水管道的布置应符合下列规定:
1 室外消防给水管网应布置成环状,当室外消防用水量小于等于15L/s 时,可布置成枝状;
本菜鸟的疑问:
1.这里所说的室外消防给水管道的范围是包括室外消火栓、室内消火栓、喷淋系统的室外给水管道吧?
2.这里的“室外消防用水量”指室内外各系统的室外给水管道设计用水量吗?那么各消防用水系统的室外给水管道成环与否是否都按照小于等于15L/s可成支状的原则呢?
3.由水池、泵房供水的室外消火栓管道内平时是否需要有0.1MPa的水压?如果需要那么是不是说就得设置稳压装置了?这种情况下可不可以把市政给水管道与室外消火栓给水管网连接来稳压,如果可以是否需要两路进水,是否需要证明市政给水最不利条件下能达到0.1MPa?
急盼高手们解答。谢谢了啊。
[
本帖最后由 oksoft 于 2008-9-28 11:02 编辑 ]
12楼
室外消火栓给水系统(消防车使用,直接室外水枪出水灭火、敷设水带进入室内灭火、通过水泵接合器补充室内消火栓给水系统及自动喷水灭火系统不足部分用水量)
室内消火栓给水系统(消防队员使用)
自动喷水灭火系统(随时处于临战状态)
回复
13楼
弄清楚了三者的区别,你按规范的对应规定考虑即可!
回复
14楼
室外消火栓给水系统环状管网设置要求:Q外栓>15L/S
室内消火栓给水系统环状管网设置要求:>10个室内消火栓且Q外栓>15L/S。并不矛盾,当Q外栓>=15L/S时,Q外栓肯定>15L/S,你可以将水量表比照一下。规范编制者认为,当>10个室内消火栓且Q外栓>15L/S时,建筑体量已不小,因此室内消火栓给水系统需成环。
回复
15楼
有空大家都去评一下我的主题帖吧,祝大家国庆节快乐!!!
回复
16楼
室外消防给水管网成环的规定是为了保障当其中一根管道发生故障时,能通过其他管道安全供水。室外消防用水量,根据建筑物性质查规范可以得到。不过管道的流量除了包括室外消防用水量还有室内消防用水量以及自喷系统用水量,因为室内和自喷用水都要通过该管网进入消防水池以及水箱
回复
17楼
后半句错误!!
回复
18楼
室外消防给水还要考虑供水水源! 如果供水水源是有消防水池供水 那么保护半径是150米!由消防水池供水的室外消防系统 其实就是准室内系统!
回复
19楼
发表点自己的看法,如果不对,大家多批评、指教。
上面说的室外消防管道平时可无水,那么我问一下,室外消防管道无水,室内消防管道哪里来的水,无论小区还是厂区,您不会每个建筑物底下都弄个泵房吧?不会室外消火栓再单独一套系统吧?毕竟室内外消火栓处于一个系统之内。
再说压力问题,现在一般的消防泵房都是要配稳压设备的,保证系统内的压力,只有好处没有坏处。
回复
20楼
6#
可否指出规范出处?
回复
21楼
室内室外消火栓系统在泵房内各有一套泵,室外消防管网也不共用,因此室外消火栓管网内平时没有水,室内消火栓管网有水,这样可不可以?但是当然不能满足0.1MPa的要求,可是我看到很多这么做的。要么就得在泵房内给室外消火栓系统加稳压装置,这样我倒是没看到过(初来,见识还很少)。
回复