建规“室外消防给水管网成环”的规定中用水量指什么?水池给水是否需要稳压等问题。
oksoft
oksoft Lv.7
2008年09月28日 10:30:42
只看楼主

《建规》8.2.7 室外消防给水管道的布置应符合下列规定:1 室外消防给水管网应布置成环状,当室外消防用水量小于等于15L/s 时,可布置成枝状;本菜鸟的疑问:1.这里所说的室外消防给水管道的范围是包括室外消火栓、室内消火栓、喷淋系统的室外给水管道吧?2.这里的“室外消防用水量”指室内外各系统的室外给水管道设计用水量吗?那么各消防用水系统的室外给水管道成环与否是否都按照小于等于15L/s可成支状的原则呢?

《建规》8.2.7 室外消防给水管道的布置应符合下列规定:
1 室外消防给水管网应布置成环状,当室外消防用水量小于等于15L/s 时,可布置成枝状;

本菜鸟的疑问:
1.这里所说的室外消防给水管道的范围是包括室外消火栓、室内消火栓、喷淋系统的室外给水管道吧?
2.这里的“室外消防用水量”指室内外各系统的室外给水管道设计用水量吗?那么各消防用水系统的室外给水管道成环与否是否都按照小于等于15L/s可成支状的原则呢?
3.由水池、泵房供水的室外消火栓管道内平时是否需要有0.1MPa的水压?如果需要那么是不是说就得设置稳压装置了?这种情况下可不可以把市政给水管道与室外消火栓给水管网连接来稳压,如果可以是否需要两路进水,是否需要证明市政给水最不利条件下能达到0.1MPa?


急盼高手们解答。谢谢了啊。

[ 本帖最后由 oksoft 于 2008-9-28 11:02 编辑 ]
免费打赏
oksoft
2008年10月14日 08:49:43
22楼
14楼所说的:“室内消火栓给水系统环状管网设置要求:>10个室内消火栓且Q外栓>15L/S“
此条规范适用于室内消火栓系统的室外管网吗,室外管网也按这条要求考虑是否成环吗?
建规8.2.7条写的是“室外消防给水管道的布置应符合下列规定:”这里室外消防给水管道指“室外消防的给水管道”还是“室外的消防给水管道”呢?
回复
hxhlyh
2008年10月14日 09:42:49
23楼
回复楼上:
你再仔细看看我上面所发的贴,我个人认为已经很清楚了!
回复
hxhlyh
2008年10月14日 09:48:11
24楼
作为压力管,最忌讳的就是怕管网中积聚气体,容易形成气塞,造成虽然供水泵正常启动,但用水点(水龙头、室外消火栓、室内消火栓、喷头等)无法正常供水。
回复
jian_cong
2008年10月15日 11:12:46
25楼
头晕.头晕.头晕.
只回答楼主的题目的两个问题:
1. "室外消防给水管网成环"规定的用水量就是室外消防用水量.
2. 室外消防单从水池加压的话,不用稳压,
回复
胖阿蒙
2008年10月15日 20:23:38
26楼

室外消防管道没有水,空的,没见过这样的。貌似消防报批会被骂死。
回复
胖阿蒙
2008年10月15日 20:26:21
27楼
再说,没有水,怎么试压,报批审查人家要看压力表的。
回复
yxq201413
2014年08月25日 09:17:19
28楼

学习。。。。。。。
回复

相关推荐

APP内打开