sap2000,关于张弦梁中关于张弦梁预应力控制?
winssen
winssen Lv.2
2008年08月02日 20:58:18
只看楼主

大家好,我最近看了不少关于张弦梁的论文,遇到一个问题,在施加初预应力很多文章中提到:以恒载和活载在标准值下张弦梁挠度控制在1/400,也有不少文章写到1.2x恒载+1.4x活载下挠度值控制在1/400,我都不知道是怎么控制的?有哪位高手指点!

大家好,我最近看了不少关于张弦梁的论文,遇到一个问题,在施加初预应力很多文章中提到:以恒载和活载在标准值下张弦梁挠度控制在1/400,也有不少文章写到1.2x恒载+1.4x活载下挠度值控制在1/400,我都不知道是怎么控制的?有哪位高手指点!
focus33
2014年11月18日 15:01:05
2楼
标准值,挠度都是看标准组合下的,不应看基本组合下的