桩基施工最怕什么?四类桩?
骑驴去流浪
2023年12月20日 07:59:32
来自于工地图片
只看楼主

首先两张就是快要建成的单元楼 还没有破的桩头 再来四张现场桩基础的图片,各位业内人士看看桩头处理的如何?现场环境管理的如何? 检桩之前首先要明确桩的龄期和强度。国标规定宜在成桩14天以后进行,并且至少达到设计强度的70%,不小于15兆帕。 下面这三根桩,桩头虽然破了,但是处理的极其不严谨,桩面夹泥,浮浆,不密实的混凝土太厚,碎石子太多,不平整。这样是绝对不能检测的,必须让工人处理合格。


首先两张就是快要建成的单元楼
还没有破的桩头
再来四张现场桩基础的图片,各位业内人士看看桩头处理的如何?现场环境管理的如何?
检桩之前首先要明确桩的龄期和强度。国标规定宜在成桩14天以后进行,并且至少达到设计强度的70%,不小于15兆帕。
下面这三根桩,桩头虽然破了,但是处理的极其不严谨,桩面夹泥,浮浆,不密实的混凝土太厚,碎石子太多,不平整。这样是绝对不能检测的,必须让工人处理合格。
水都没抽干净。
坑里面有水当然不能检测,不然会对波形造成影响。
桩头的处理呢,一般是依据桩的直径大小决定测点的数量,直径小于800毫米设2个测点,800到1250设置3个测点,1250到2000设置3个测点。应将敲击点和加速传感器安装点部位磨平,保证在一个平面上,加速传感器最好是用黄油和桩面进行耦合。

工人师傅处理桩头打磨的现场见证

这根桩之前取芯过

基桩动测模拟图

现场检测
试桩检测
试桩表面做的都是很平滑完整。另一根试桩在做静载试验。

工人现场破桩

基坑做的防水

声波检测。
我们使用一套设备据说10多万。所以外出检测格外小心,搞坏了就把自己赔进去了。
超声检测模拟图。
再来说一下检测的结果吧。
那天我们一波人的工作量为10根超声波检测,404根的低应变。全是灌注桩。直径800mm,几个人从早上七点多一直干到晚上7点,整个人的感觉就像是被掏空一样。回去经过细致的分析波形并且结合桩的浇灌情况和土层情况,所有桩全部判为1类。
测桩从好到坏分为一至四,四个等级。如果出现不合格的,则看情况对桩身进行注浆补强。若是对桩身质量有疑问,就需要进行取芯处理了。如果有四类桩的话,听说是要炸掉重做!但是以现在的技术看,基本上不会有四类桩的。

相关推荐

APP内打开