消防电梯前室的短边不应小于2.4m,如何理解?
wx_94346786
2023年12月19日 16:57:19
来自于电站工程
只看楼主

消防电梯前室的短边不应小于2.4m,是指前室的全部空间还是指仅和电梯井道相对应部分的空间? 答复: 消防电梯前室的短边不应小于2.4m,是指仅与消防电梯井道相对应部分的空间,可以按2.4其余空间可不限。但对合用前室及三合一前室,2.4m应是短边所对应的所有空间。 GB55037-2022《建筑防火通用规范》:

消防电梯前室的短边不应小于2.4m,是指前室的全部空间还是指仅和电梯井道相对应部分的空间?

答复: 消防电梯前室的短边不应小于2.4m,是指仅与消防电梯井道相对应部分的空间,可以按2.4其余空间可不限。但对合用前室及三合一前室,2.4m应是短边所对应的所有空间。
GB55037-2022《建筑防火通用规范》:
2.2.8 除仓库连廊、冷库穿堂和筒仓工作塔内的消防电梯可不设置前室外,其他建筑内的消防电梯均应设置前室。消防电梯的前室应符合下列规定:...
2 前室的使用面积不应小于6.0m2,合用前室的使用面积应符合本规范第7.1.8条的规定;前室的短边不应小于2.4m。
条文说明:消防电梯前室应能保证消防救援人员安全使用、修整和进行灭火救援准备,以及满足救助人员的要求,应具备足够的防烟、防火性能、面积和满足救援要求的尺寸。
四川省房屋建筑工程消防设计技术审查要点(试行):
8.4.2住宅建筑消防电梯与普通电梯确有需要进行并排布置时,其前室短边不应小于2.4m,短边是指消防电梯井道相对应的部分的面宽和进深。(见附图8.4.2)
附图8.4.2消防电梯厅短边长度
浙江省消防技术规范难点问题操作技术指南(2020版):
4.2.6...其中三合一前室短边不应小于2.4m是指电梯相对应的部分,最小空间不应小于2.4 m×2.4m。
如图
江西省建筑工程消防技术相关问题意见(赣建设协〔2020〕15号):
23.消防电梯前室短边不应小于2.4m是指消防电梯相对应的部分,见附图23.1。
引用《消防资源网》石老师:
1、消防电梯前室的短边不应小于2.4m,主要是为了满足消防员整装和担架运输等功能要求,前室尺寸和面积,应是与消防电梯门正对的规则区域,不应通过过道、拐角等扩展区域来实现。
2、对于不规则电梯厅,在保证消防电梯门正对区域满足短边尺寸及最小净面积要求的前提下,其他区域尺寸不做严格限制。

相关推荐

APP内打开