重视建筑工程大角垂直度控制
l_136
l_136 Lv.2
2023年12月02日 08:05:57
来自于建筑施工
只看楼主

对于建筑工程大角垂直度的控制,实际施工时,有些工程的管理人员不重视。特别是高层建筑主体结构施工阶段,只是从放线孔向上投线,忘记了复核大角垂直度。粉刷时放通线,才发现大角垂直度偏差问题。 鉴于上述情形,主体结构施工阶段,宜在以浇筑的大角部位,弹出垂直控制线,上部施工时,按控制线向上投测、复核,将垂直偏差和弯曲控制在允许范围内。

2023年12月03日 10:50:37
2楼

按要求控制大角垂直度,减小误差!

回复
tumux_29064
2023年12月04日 09:20:11
3楼
在建筑工程中,大角垂直度的控制是非常重要的。依据《建筑工程质量验收规范》(GB 50203-2011)规定,大角垂直度偏差应控制在±20mm以内。对于墙体的大角垂直度控制,可以在施工过程中采用激光水平仪进行测量,并针对测量结果进行适当调整。在设计阶段,应按照此规范对大角垂直度的偏差进行合理的考虑,采取一些措施,如在混凝土浇筑前设置导线,或在安装模板前调整好模板等。总之,要保证大角垂直度的控制符合现行规范,以保证建筑工程的质量。
回复
甲方施工员
2023年12月04日 10:13:56
4楼

可能向上投线都有误差  建议场地固定点 架设备复核 控制线有时候可能自身就有误差