YJK软件的配筋设置要点,软件自动出图流程
爱吃水果的西瓜
2023年11月29日 09:58:42
只看楼主

一 、楼板 (不考虑 消防车荷载 )      施工图 设计→板施工图 →计算参数 0.基本绘图设置修改     设置→字体样式设置→样式管理 →样式1→高度改为3 计算 参数→绘图参数→ 根据实际图纸比例修改平面图比例、板块编号圆圈直径

、楼板 (不考虑 消防车荷载     

施工图 设计→板施工图 →计算参数
0.基本绘图设置修改    
设置→字体样式设置→样式管理 →样式1→高度改为3
计算 参数→绘图参数→ 根据实际图纸比例修改平面图比例、板块编号圆圈直径
1.地下人防层顶板    
人防楼板采用塑性算法(修改条幅系数及板块边界条件)、最小配筋率0.25%、上下铁分布板筋最小直径C10起(附加筋可用C8),最大直径不宜超过板厚的1/10。
(1)板 下铁
数据编辑→板顶钢筋→指定钢筋信息→设置人防顶板分布筋
计算→自动标注
(2)板 上铁
数据 编辑→ 板顶 钢筋→ 指定钢筋信息→设置人防顶板分布筋
   
计算→自动布置
2.地下覆土层楼板    
覆土层楼板采用手册算法(修改条幅系数)、最小配筋率 取0.20 %、上下铁分布板筋最小直径C10起(附加筋可用C8),最大直径不宜超过板厚的1/10。
(1)板 下铁
数据 编辑→ 板顶 钢筋→ 指定钢筋信息→设置覆土顶板分布筋
计算→自动标注
(2)板 上铁
数据 编辑→ 板顶 钢筋→ 指定钢筋信息→设置覆土顶板分布筋
计算→自动布置
3.正负零层楼板    
正负层楼板采用手册算法 (修改条幅系数)、嵌固端板厚180mm起最小 配筋率 取0.25 % 非嵌固端板厚160mm起最小 配筋率 取0.20 %、上下铁分布板筋最小直径C8起,最大直径不宜超过板厚的1/10。
步骤 同“2. 地下覆土层 楼板”  
4.屋面层楼板    
屋面层楼板采用手册算法(修改条幅系数)、上铁分布板筋双层双向C8@200,下铁受力板筋最小直径C8起,最大直径不宜超过板厚的1/10。
步骤 同“2. 地下覆土层 楼板”  
5.标准层楼板    
标准层楼板采用手册算法(修改条幅系数)、上下铁受力板筋最小直径C8起,最大直径不宜超过板厚的1/10。
(1)板下铁
计算→自动标注
(2)板上铁  
计算→自动布置
框架梁、 墙梁 (考虑 消防车荷载      
施工图设计→梁施工图→计算参数
1.非覆土层框架梁(标准层、屋顶层框架梁)    
根据实际图幅修改平面图比例;纵向受力钢筋根据计算值选取,架立筋C12起。
  2.覆土层框架梁(覆土层、人防层)
根据实际图幅修改平面图比例;纵向受力钢筋根据计算值选取,不设架立筋,上铁采用4根通长受力筋。
   
仅修改“框架梁选筋参数→上部跨中部位设置架立筋”此选项,其余步骤同“1.非覆土层框架梁”。

3.连梁    
仅设置“施工图 设计→ 梁施工图→参数→墙连梁 选筋参数”此选项。
、框架柱 (考虑 消防车荷载    
施工图设计→柱施工图→参数
   
(考虑 消防车荷载
施工图设计→墙施工图→参数  
底部加强区边缘构件全部采用箍筋形式,非底部加强区边缘构件可采用隔一拉一箍筋。
  、基础( 不考虑 消防车荷载)
基础部分暂不能实现软件出图。

相关推荐

APP内打开