索结构典型工程:安庆会展中心展馆交叉张弦桁架屋盖
可口可爱
2024年04月22日 16:06:01
只看楼主

来源:钢结构

|

作者:空间结构分会

                 


 

 

 
     
     

安庆会展中心展馆屋盖


     

交叉张弦桁架


           
         

设计单位 华东建筑设计研究院有限公司

总包单位 :安徽金鹏建设集团股份有限公司

钢结构安装单位 :杭萧钢构(安徽)有限公司、山东华亿钢机股份有限公司

索结构施工单位 南京东大现代预应力工程有限责任公司、南京合则胜建筑工程有限公司

索具类型 :坚宜佳·高钒索

竣工时间 :2020年



0 1 /      
概 况      

   

 



 

安庆会展中心是安庆市建设现代化区域性中心城市的重要支撑。安庆会展以塔楼为山,以展厅为云,寓意“天柱流云”,展现安庆本土特色。其以“城市引擎”为设计目标,引领安庆区域发展方向;以“便捷高效”为设计原则,体现会展建筑的时代特征(图1)。

安庆会展中心由五个展厅和一个会议中心组成。其中,单个展厅东西向长约120m,南北向长约54m;展厅屋顶高低起伏,采用交叉张弦桁架结构;屋脊处建筑高度为18.000m,檐口处建筑高度15.600m。展厅之间设有天窗,天窗通过橡胶隔震支座与展厅连接。

图1 安庆会展中心


   



0 2 /      
索结构体系      

   


展厅屋盖采用交叉张弦桁架结构作为屋盖的竖向承重结构。展厅两侧辅助用房,设置钢框架-屈曲约束支撑,并配合支撑屋盖的V柱,共同作为结构的抗侧力体系。

展厅两侧辅房钢柱采用工字型截面,钢柱之间设置屈曲约束支撑;屋盖下采用变截面箱型V柱;张弦桁架的弦杆及腹杆采用箱型截面;拉索为高钒索,抗拉强度1670Mpa,直径116mm,索夹采用铸钢制作。

展厅模型示意图如图2所示,辅房标准层结构平面布置图如图3所示,桁架立面图如图4所示。主要构件截面表如表1所示。

图2 展厅模型示意图

图3 展厅标准层平面布置图(红线表示屈曲约束支撑)

图4 张弦桁架立面图

1)屋盖结构体系

展厅屋盖张弦桁架跨度约为54m,矢高约为5.4m,桁架的矢跨比约为1:10;结合展厅屋面的高低跨,在屋盖结构中设置交叉张弦桁架及交叉支撑(见图5)。

交叉支撑除保证屋盖的整体性外,还承担了竖向力的传递。与张弦桁架直接相连接的檩条将屋面竖向荷载直接传至张弦桁架,与屋盖交叉支撑相连的檩条,将屋面荷载先传至交叉支撑,再由交叉支撑传至张弦桁架,最后由张弦桁架传至下部主体结构。

展厅屋面屋脊处建筑高度为18m,檐口处建筑高度约为15.6m。因此屋面上的交叉支撑(图5中红线所示)形成了拱结构。在竖向荷载作用下,交叉支撑除了承受弯矩作用外,还承受了较大的压力。该项目中交叉支撑截面为B200×400×16×16mm,跨度约为28.5m,矢跨比为1:23。通过利用屋盖的坡度,布置交叉支撑形成拱结构,使用较小的截面,实现了更大的跨度。

交叉支撑为屋盖竖向传力的重要一环,在主桁架施工完成之后,应先施工交叉支撑,最后施工檩条等构件。如果施工完成主桁架之后,檩条及交叉支撑同步施工,则会造成檩条及屋盖支撑挠度过大,可能会影响建筑使用。

图5 屋盖支撑布置示意图(实线为张弦桁架,虚线为交叉支撑,单点长划线为纵向支撑)

2)屋盖风洞试验

安庆会展屋面跨度较大,约54m,且屋面结构复杂、高低起伏,为了保证结构安全,安庆会展展厅进行了风洞实验。风洞试验由同济大学防灾国家重点实验室结构风效应研究室完成。

风洞试验数据表明,在风荷载作用下,屋盖受到风吸作用为主,屋盖的两端局部存在风压作用。风荷载标准值如图6所示。

图6 风洞试验,屋盖风荷载标准值

3)拉索索力确定

拉索拉力大小直接影响了张弦桁架的受力性能,因此对于张弦桁架选取合理的拉力是必要的。对于该结构而言,拉索未设置预拉力时,张弦桁架弯矩如图7中实线所示所示。拉索施加预拉力后,张弦桁架弯矩如图7中的虚线所示。

当张弦桁架的半跨中间弯矩等于整跨跨中弯矩时,即MB=MC=MA时,张弦桁架受力最为合理,最为经济。对于该项目,拉索初始预拉力为1000kN。

图7 张弦桁架弯矩示意图

4)节点设计

①桁架节点

主桁架交汇处处,杆件相交数量较多,为保证建筑美观以及现场施工质量,节点采用铸钢节点(见图8),一体浇筑。 

图8 桁架节点

②索夹节点

安庆会展张弦桁架的拉索为折线形。为避免转折处拉索与索夹产生应力集中,损坏拉索,根据《Eurocode 3-design of steel structures》要求,索夹半径应大于30倍的拉索直径或者400倍的钢丝绳直径。索夹节点见图9。

图9 索夹示意图

③钢球铰节点

张弦桁架与下部主结构为铰接节点,采用钢球铰连接。节点示意图见图10。

图10 钢球铰示意图


   



0 3 /      
索结构施工      

   

张弦桁架由上弦刚体、下弦拉索及其之间的撑杆构成。通过对拉索施加预应力,以达到改变结构受力状态,提高结构刚度,控制结构变形。

根据安庆会展结构的特点,拉索张拉时应注意以下内容:

1)安庆会展拉索撑杆与桁架为刚接,撑杆不可摆动,且拉索受力后不可在索夹中滑动,因此对于拉索,需两侧同时张拉。张拉设备见图11 和图12。

图11 连接耳板处焊接张拉辅助耳板

图12 张弦梁叉耳式热铸锚双千斤顶张拉工装

2)拉索张拉顺序为由两端向中间对称张拉,见图13。

张拉顺序:34/36 轴区间(第 1 根)→34/36 轴区间(第 2 根)→44/46 轴区间(第 1 根)→44/46 轴区间(第 2 根)→42/44 轴区间(第 1 根)→42/44 轴区间(第 2 根)→36/38 轴区间(第 1 根)→36/38 轴区间(第 2 根)→38/40 轴区间(第 1 根)→38/40 轴区间(第 2 根)→40/42 轴区间(第 1 根)→40/42 轴区间(第 2 根)。

图13 拉索张拉顺序示意图

3)在成品索超张拉时,取1根作弹性模量试验检测,试验方法为利用超张拉检测时取得的索力与索长变化的数据,算出拉索的抗拉弹性模量。该项检测在实型索上进行,不属于型式检验,主要用于科学地指导拉索施工。

值得注意的是:施工前期的索力和撑杆轴力相对较大,随着对最后一榀的张拉,整体的索力和撑杆轴力有较为明显的下降。


     


0 4         /
工程照片

     


图14 安庆会展中心竣工后外景

图15 安庆会展竣工内景一

图16 安庆会展竣工内景二



0 5           /        
参考文献        

     


[1]丁阳, 岳增国,刘锡良. 大跨度张弦梁结构的地震响应分析[J]. 地震工程与工程振动, 2003, 23(005): 163-168.

[2]孙文波. 广州国际会展中心大跨度张弦梁的设计探讨[J]. 建筑结构, 2002, 32(2): 54-56.


     


加倍努力
2024年04月27日 08:37:51
2楼

学习了索结构典型工程案例:安庆会展中心展馆交叉张弦桁架屋盖,多谢了。

回复
doushengf
2024年04月29日 08:39:05
3楼

索结构典型工程案例:安庆会展中心展馆交叉张弦桁架屋盖,谢谢楼主分享好资料谢谢。

回复
wanshuns
2024年04月29日 08:41:34
4楼

索结构典型工程案例:安庆会展中心展馆交叉张弦桁架屋盖,谢谢楼主分享好资料谢谢。

回复
jianzhudj
2024年04月29日 08:42:16
5楼

索结构典型工程案例:安庆会展中心展馆交叉张弦桁架屋盖,谢谢楼主分享好资料谢谢。

回复
jzhdajia
2024年04月29日 08:42:59
6楼

索结构典型工程案例:安庆会展中心展馆交叉张弦桁架屋盖,谢谢楼主分享好资料谢谢。

回复

相关推荐

APP内打开