抗浮水位比室外地面还高?
uu切克闹
2024年04月11日 10:31:53
只看楼主

来源:工业建筑

问题 土木吧     抗浮设防水位按室外地面标高取值是不是就安全了? 抗浮水位 土木吧


问题

土木吧

    抗浮设防水位按室外地面标高取值是不是就安全了?

抗浮水位

土木吧

    答:有的建设项目正负零标高高于现状地面,同时邻近河流,水力联系复杂,该类项目抗浮设防水位可能高于室外地面标高取值。此时若按现状地面标高,或按室外地面标高以下0.2m或0.5m取值,可能也是不安全的。

    [民建标]第5.31条第6款规定:场地设计标高应高于多年最高地下水位。

    该规定虽然已经将室外地面标高抬高至多年最高地下水位,但相对于抗浮设防水位的相关规定来说仍有不足。比如:

    多年最高地下水位与抗浮设防水位不完全对等,多年最高地下水位考虑不了承压水水头、稳定渗流产生的浮力等;

    对于邻近河流、湖泊等临水工程,地下水力联系复杂,地上雨季洪水过高,均存在水位高于抗浮设防水位的风险。

[广东抗浮标]第4.2节,设防水位的确定:

    4.2.1 抗浮设防水位 Hs 应取设计使用年限内最高水位。

    4.2.2 当无工程设计使用年限内最高水位时,无承压水的平地地形,抗浮设防水位可取室外地坪,有承压水的平地地形,抗浮设防水位取潜水水位和承压水头较大值,潜水水位可取室外地坪;当室外地坪有坡度时,可分段确定抗浮设防水位。

    4.2.3 坡地抗浮设防水位应根据上下游水头、分水岭、雨水补给、地质分布情况、地下室分布、基坑止水措施等综合考虑。

    4.2.4 场地地势低洼且有可能发生淹没、浸水时,宜采取可靠的地表防、排水措施,防止地下结构周边地下水位超过抗浮设防水位。抗浮设防水位应根据周边地质情况、积水深度、内涝时间及周边积水下渗等因素确定。

    4.2.5 不可能淹没的较小台地、分水岭等,当地表防水、排水条件较好时,抗浮设防水位可取丰水期地下最高水位。


结构蒋工
2024年04月18日 11:55:07
2楼

有最高水位数据事就去最高水位,没有最高水位数据时取室外正负零

回复
zero6802
2024年04月30日 10:11:17
3楼

不同行业或者不同地区,抗浮水位的取值差异很大。有的取地勘报告上的建议值,有的直接取到室外地面标高,也有的取到室外地面标高 0.5米。

回复

相关推荐