闭式和开式泡沫喷淋系统选择
yunyun
yunyun Lv.4
2022年08月23日 09:28:06
只看楼主

前面说到自喷规范条文:今天再补充一条(泡沫灭火系统设计规范):系统作用面积≤465平米时,可以采用闭式,假如流淌面积大于465平米的甲乙丙类液体,建议采用雨淋系统,水溶性液体场所,靠泡沫混合液或水稀释不能有效灭火的场所,需要采用雨淋系统,净空高度大于9m的场所需要采用雨淋系统。即使设置开式雨淋系统,一个雨淋阀的保护面积不超过260平米。所以,即使设置了雨淋系统,一次灭火的作用面积还是需要主观参照实际情况决定,没有规范的具体数据。

前面说到自喷规范条文:

fa073ba4e71ac30a0fcb7d78d60c810.png

今天再补充一条(泡沫灭火系统设计规范):

1661216285304.png


1661216401989.png

系统作用面积≤465平米时,可以采用闭式,假如流淌面积大于465平米的甲乙丙类液体,建议采用雨淋系统,水溶性液体场所,靠泡沫混合液或水稀释不能有效灭火的场所,需要采用雨淋系统,净空高度大于9m的场所需要采用雨淋系统。

即使设置开式雨淋系统,一个雨淋阀的保护面积不超过260平米。

1da10ef9c5bfb60de55a788f38e6d35.png

cdaf72bfa9241d86a2e4c1b9f379969.png

5dccb3318e7bef4853d0d8cb6f2df08.png

所以,即使设置了雨淋系统,一次灭火的作用面积还是需要主观参照实际情况决定,没有规范的具体数据。