有个两层的地下车库,要设自动喷淋-泡沫联动系统
131285
131285 Lv.2
2011年03月23日 17:03:57
只看楼主

有个两层的地下车库,要设自动喷淋-泡沫联动系统,有10个防火分区,在四个防火分区中间设一个报警阀间,里面放泡沫罐。问题是泡沫罐要每个报警阀各设一个,还是四个报警阀可以共用一个泡沫罐?路过的大侠们指点一下。急

有个两层的地下车库,要设自动喷淋-泡沫联动系统,有10个防火分区,在四个防火分区中间设一个报警阀间,里面放泡沫罐。
问题是泡沫罐要每个报警阀各设一个,还是四个报警阀可以共用一个泡沫罐?
路过的大侠们指点一下。急
131285
2011年03月23日 17:21:49
2楼
等待ing
回复
131285
2011年03月25日 10:04:08
3楼
补充下,报警阀间只放就近的四个防火分区的报警阀
回复
faye808
2011年03月25日 10:35:45
4楼
以前设计过一个,只用了一个泡沫罐,放在报警间
回复
wan049049
2011年03月25日 13:55:07
5楼
我也想知道,最近做毕业设计,是在地下室的停车场设置自喷……
回复
hunga
2011年03月25日 16:14:56
6楼
应该可以哦
回复
13646620698
2011年03月25日 21:56:59
7楼
可以一罐多组比例混合器
回复
金——
2011年03月26日 20:20:21
8楼
路过,没土木币了!!!!!!!!!!!
回复
netshrimp00
2011年03月26日 21:12:29
9楼
泡沫系统没研究过,路过停下看看大侠的意见,学习下ing~~
回复
a_mmm_a
2011年03月28日 14:38:59
10楼
一个罐接多个报警阀 一个罐对应一个报警阀我都做过
回复
chqgood
2011年03月28日 19:00:23
11楼
四个报警阀可以共用一个泡沫罐