消防自动水喷淋的喷淋头距离照明灯的距离是多少
zh5019
zh5019 Lv.2
2018年03月09日 18:12:27
只看楼主

请教一下各位大侠:消防自动水喷淋的喷淋头距离照明灯的距离是多少?规范和标准依据是什么?感觉应该有一定的距离,否则灯具的热量会打开喷淋头。 请各位大侠赐教。谢谢

请教一下各位大侠:消防自动水喷淋的喷淋头距离照明灯的距离是多少?规范和标准依据是什么?感觉应该有一定的距离,否则灯具的热量会打开喷淋头。 请各位大侠赐教。谢谢
有土有木的女娃
2018年03月13日 11:53:23
1楼
一、关于自动喷淋灭火系统设计手册上的解释,
标准喷头与障碍物:
1)水平障碍物:
③喷头溅水盘距常规灯具、送排风风口的平面距离不宜小于:0.3m。
二、关于给水排水工程快速设计手册上的解释,
P317 第23图示意,与梁边或顶板的底部突出物最小距离,如遇大功率灯泡或出风口,喷头与其距离不得小于0.80m。
具体按多少执行,建议到当地消防部门沟通取得共识。

zh5019

感谢支持!谢谢

回复
ehs小七
2018年03月11日 15:36:19
1楼

按建筑消防规范来安装

zh5019

谢谢参与支持!

回复
张小浩
2018年03月10日 23:13:59
1楼
通常用做法明装灯与喷头大于600mm,暗装灯具大于300mm,主要避免灯具发热烤爆喷头。。大型吊灯或边墙型喷头的两侧1m及正前方2m范围内,顶板或吊顶下不应有阻挡喷水的障碍物。

zh5019

感谢分享,谢谢!!

回复