《建筑面积计算规范 》GB/T50353-2013解读室内楼梯
zsd_1049206688
2022年08月22日 17:30:44
来自于建筑规范
只看楼主

3.0.19 建筑物的室内楼梯、电梯井、提物井、管道井、通风排气竖井、烟道, 应 并入 建筑物的 自然层 计算建筑面积。 有顶盖的采光井应按一层计算建筑面积, 且结构净高在2.10m及以上的,应计算全面积; 结构净高在

3.0.19 建筑物的室内楼梯、电梯井、提物井、管道井、通风排气竖井、烟道,

并入 建筑物的 自然层 计算建筑面积。

顶盖的采光井应按一层计算建筑面积,

且结构净高在2.10m及以上的,应计算全面积

结构净高在2.10m以下的,应计算1/2面积


【2005规范】

3.0.15 建筑物内的室内楼梯间、电梯井、观光电梯井、提物井、管道井、通风排气竖井、垃圾道、附墙烟囱按建筑物的自然层计算


1、本规范将2005规范的“室内楼梯间”改为“室内楼梯”,包括了形成井道的楼梯(即室内楼梯间)和没有形成井道的楼梯(即室内楼梯),明确了没有形成井道的室内楼梯也应该计算建筑面积。

例如建筑物大堂内的楼梯、跃层(或复式)住宅的室内楼梯等应计算建筑面积。


图片

 

2、室内楼梯间并入建筑物自然层计算建筑面积。

 

【例2】

图纸地上15层、地下1层。 

 

图片


楼梯间按16层计算建筑面积。建筑物顶部的楼梯间另按3.0.17条规定计算建筑面积。

 

3、未形成楼梯间的室内楼梯按楼梯水平投影面积计算建筑面积。

 

4、当室内公共楼梯间两侧自然层数不同时,以楼层多的层数计算。

图中楼梯间应计算6个自然层建筑面积。

 

图片


5、利用室内楼梯下部的建筑空间不重复计算建筑面积。

例如,利用梯段下方做卫生间或库房时,该卫生间或库房不另计算建筑面积。

 

6、井道(包括电梯井、提物井、管道井、通风排气竖井、烟道),不分建筑物内外,均按自然层计算建筑面积。但独立烟道不计算建筑面积,详见3.0.27条第10款。

 

7、采光井


(1)由于目前建筑物设计的多样化,采光井的构造也发了很大的变化。新规范增加了有顶盖的采光井计算建筑面积的规定。

有顶盖的采光井如下图。无顶盖的采光井仍然不计算建筑面积。


图片


(2)有顶盖的采光井不论多深、采光井多少层,均只计算一层建筑面积。

 

【例3】

下图采光两层,但只计算一层建筑面积。

 

图片

来源:欣欣向荣学造价

知识点:GB/T50353-2013规范解读室内楼梯

2013年室内楼梯设计标准


放水发电
2022年08月23日 07:24:46
2楼

这是一个很不错的学习参考资料, 

回复

相关推荐

APP内打开