消防水泵房的选址问题,考虑方便还是考虑用水量???
道人大人
2020年03月04日 14:48:08
只看楼主

《消水规》第5.5.12条之规定——“1 独立建造的消防水泵房耐火等级不应低于二级;    2 附设在建筑物内的消防水泵房,不应设置在地下三层及以下,或室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层;    3 附设在建筑物内的消防水泵房,应采用耐火极限不低于2.0h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开,其疏散门应直通安全出口,且开向疏散走道的门应采用甲级防火门。

《消水规》第5.5.12条之规定——“1 独立建造的消防水泵房耐火等级不应低于二级;
    2 附设在建筑物内的消防水泵房,不应设置在地下三层及以下,或室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层;
    3 附设在建筑物内的消防水泵房,应采用耐火极限不低于2.0h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开,其疏散门应直通安全出口,且开向疏散走道的门应采用甲级防火门。

《消水规》第11.0.12条之规定——“消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能,并应保证在控制柜内的控制线路发生故障时由有管理权限的人员在紧急时启动消防水泵。机械应急启动时,应确保消防水泵在报警5.0min内正常工作。”这就潜在说明消防水泵房和消防控制室的距离不能太远。

假设在一个工厂中,有厂房,仓库,办公楼,宿舍楼,其中仓库的用水量最大,消防水泵房是建在办公楼和宿舍楼,还是用水量最大的仓库附近或贴邻仓库建造。考虑到消防水泵不宜设在有防振或有安静要求房间的上一层、下一层和毗邻位置,宿舍楼可以排除,有熟悉的大神,能给解释一下是建在仓库还是在办公楼地下室更好

益元
2020年03月05日 10:55:28
2楼

附设在建筑物内的消防水泵房,不应设置在地下三层及以下?

道人大人:这是规范明确规定的

回复
fdz314612
2020年03月12日 15:37:46
3楼

办公楼属于民用建筑,适合安排消防控制室,水泵房与消防控制室距离都较近,在办公楼地下室设置水泵房,使用和维护方便;从经济角度讲成本较低。仓库属于工业用途,一旦着火可能影响泵房的使用,对火灾的扑救不利。如果是仓库和办公楼地下室二选一,个人觉得水泵房设置在地下室更合适。

回复
anbanshangderou
2020年03月13日 08:42:58
4楼

感謝樓主分亯好資料!

回复
anbanshangderou
2020年03月13日 08:45:04
5楼

感謝樓主分亯好資料!

回复
lyy2010lyy
2020年03月14日 14:36:41
6楼

感谢在给排水方面的经验分享,很是实用

回复
xingye8860
2020年03月18日 08:26:58
8楼

独立建造的消防水泵房耐火等级不应低于二级;    2 附设在建筑物内的消防水泵房,不应设置在地下三层及以下,或室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层;

回复
xingye8860
2020年04月03日 08:49:16
9楼

且开向疏散走道的门应采用甲级防火门

回复
冷霜秋
2020年04月10日 18:53:21
10楼

办公楼地下室更合适。

回复
xingye8860
2020年04月18日 09:14:03
11楼

2 附设在建筑物内的消防水泵房,不应设置在地下三层及以下,或室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层;    3 附设在

回复
cof1587480040757
2020年04月21日 23:10:55
12楼
你的问题来自于2019年案例分析的给水题吧?个人认为应设置在用水量大的仓库,因为题目中给出了关键词 经济合理。离用水量最大的仓库越远,意味着较粗的管道得铺设越长。
回复